48V直流电跟地之间走线需要隔开多少个MIL?

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:39 | 只看该作者
是不是走线太近,有可能产生火花~~~~

该用户从未签到

3#
发表于 2013-3-20 12:12 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-3-20 11:39
8 t  a& k% L2 ^. ]# i1 M& G8 l* m是不是走线太近,有可能产生火花~~~~

; y, S( o0 ]* ?, x$ J3 H) F$ s7 j" z火花个飞机啊,没有的事情!!
% U$ h; J7 `" \间隔1mm就非常好了。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
超級狗 + 1 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

4#
发表于 2013-3-20 14:13 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-3-20 12:12
# S+ S7 ?& `5 k7 e& M, Z' Z# k, `火花个飞机啊,没有的事情!!
- _  i# s, _" z3 g$ f6 a间隔1mm就非常好了。
- F7 }5 I* W# y0 n$ E
{:soso_e128:}
5 r; ?9 ^+ [# J! v6 Q% u% ^  M& I" C' c  u1 `- l% M6 U+ v
{:soso_e179:}

该用户从未签到

5#
发表于 2013-3-20 17:18 | 只看该作者
PCB上有组焊层的。。。你间隔20mil完全够了

该用户从未签到

6#
发表于 2013-4-8 18:04 | 只看该作者
我们之前是按照表层2mm,内层1mm设计的,距离过近,会有爬电的风险,当然跟产品的需要过的认证是有关系的