|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
请教一下,如何仿真一块交直流混合板子的电热仿真。
. u% h6 l# m+ ?8 ^4 w整个板子,就是 三相电端口 进入后 逆变为DC740V这样,然后再通过一级逆变成AC, AC再经过变压器整流得到 三路 110V 直流电,然后110V 三路大概是 130A这样, 功率输出是15KW。。。其实就是我们平时用的 电车的 充电桩。, g* i0 r7 O9 T
) J* C) ]' G* i' ?5 n Y& `
! c4 W( |$ ~1 F, C当时我的想法是 用siwave 进行层叠设置,还有电流设置,电压设置后,跑IR drop,得到 电路的焦耳热(热功耗)数据,然后利用 ICepak导入数据,再进行热仿真。相当于siwave和icepak 联合耦合进行 电热仿真。。。。但是板子有交流,也有直流,之前你说 交流和直流 分开仿真。。。。但是AC的话,是没有所谓的DC IRdrop,所以AC还用之前的siwave+icepak好像已经不成立了。。 可以只考虑板级热,不需要太过于考虑mos管、二极管,因这两类器件安装方式是管脚焊接在PCB上,接触面按理说应该比较小,而且它们的散热焊盘不是朝PCB板贴的,是外翻+散热器(到时候可以考虑按热耗10%参数输入); 大热源 电感、变压器就是直接安装在板子上的,发热器件都是在背面,而且有散热器+风扇,所以可暂时忽略 大热源的影响。7 Z8 b8 r* h" `. H
: c, C; x+ t+ J/ A
板子的电流变化为: 三相电 交流AC 380V→逆变为 直流 DC 740V→交流AC→T变压器→交流AC→直流110VDC输出( t) n8 @5 \& B/ l
! g6 Q8 O( S6 \( Z难点:1.板子含有交流,而且不断变化,不像直流一样直接 设置 VRM和sink 便可。0 m/ b5 o* C: R/ N! S7 G
2.本来是想用siwave进行DC IR 压降求出 热耗,导入Icepak,但是 AC 是变化的,无压降的说法, U6 L+ h9 i2 r5 p5 s% o
3.然后想着如果是用 Icepak直接用 器件功耗去热仿,感觉问题会变得简单,但是用 器件功耗去热仿方案不妥,因为大部分的大热源都只是管脚焊在PCB上,身体热源都是
) M. U+ C1 R2 t# ~, P) c7 C. z" k 外接散热器+风扇,所以功耗不可能准的,这个防的话,类似foltherm,仿除的是 环境温度: N$ _0 X1 j3 |
3 M) A& [. h9 G* i3 `- d1 J2 H1 f2 K0 C
% Y4 s; @1 J5 M0 N. }4 u |
|