    工程师经验分享:开关电源的EMI设计

    4 T2 w2 X1 Y4 _9 a. U# k5 q0 q+ m" D
    7 d1 L$ {5 J. c& Q1 ]        开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。$ Z5 n7 h5 N. m; `: J: c1 T
    - t& r# E+ F' V
      1.开关电源的EMI源
    4 e( Z' q7 }4 `3 f6 G+ V8 z% [: n& V' Q) z# P: F8 T
      开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。+ ^$ D) `. S% e- }/ S$ b
    7 M  E6 ]' V& y4 f, I
      (1)功率开关管
    ! j. D/ U* O4 P: p+ t: B+ N! y1 O, b; f5 r
      功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。, D6 g% K/ k8 {

    ' v) N; t: \: T  (2)高频变压器
    0 o$ M: B! H& F4 n5 H
    6 I$ E; f( e" q8 U6 N) a& S  高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
    1 ?5 @! y$ H7 v# A: ~) J8 v# y1 `( [' e
      (3)整流二极管9 j* O4 O3 B, C7 k$ u9 ]- H$ H5 @' B
    7 Z. i. v$ S( A1 g9 L
      整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干扰。
    " {1 i) w9 s- d' u# K1 P/ T+ l! t) w4 O3 ~) Z5 V
      (4)PCB
    # `# f6 ]1 ]3 @- A$ A+ n/ L, Y3 @. u( R+ N1 M7 f+ n& }) J/ v" M
      准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上述EMI源抑制的好坏。
    7 {+ C! ]( g+ l4 W. b2 P, [2 u4 }3 U% m; \. C% ?' D, |  T
      2.开关电源EMI传输通道分类$ {2 s' _  J7 ?3 u! E  @

    4 Z3 [- }  m5 a) d1 C, y" s# r  (一)传导干扰的传输通道- H+ d8 H+ G* `( S$ h4 V) X
    0 X1 j0 O! j) W3 j. e. i& x
      (1)容性耦合1 e' J0 F1 y- \7 s5 ^) M

    ; S/ D) N; |" c* X; \- e2 L  (2)感性耦合8 @* \+ E' @1 a5 c
    . G6 {) r$ a9 x! H& i
      (3)电阻耦合
    2 J3 r2 p* ]" W1 e4 y: M
      ^/ S, X: k6 o/ y  a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合& g6 T# J& R0 p7 @" k
    # _) a5 B! e! D. W
      b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合$ n: u- a5 s$ L+ ^$ {* Q; @8 Y2 U

    6 s# A+ P7 U+ |  [; u; s  c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
    & F9 j4 @: m! b2 g0 j1 O( ^" Z( u( R4 r6 E6 g  S
      (二)辐射干扰的传输通道( z: d: T- w# c1 [% z5 |$ C5 f

    ( x$ C7 v$ K( X; h  (1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;  \2 a: Y( C7 c8 G

    5 ]$ `* B" R" x, c% W  (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);
    2 f* s! _0 k1 G
    % G* v" L$ y' T( [7 y  (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。
    # B; f+ h( b. K3 J% V- z3 S% p* \" Z
      3.开关电源EMI抑制的9大措施) X# ?6 w0 w3 R% J, a! l
    3 j* g! v. ^6 h. B1 g/ Q
      在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:$ q0 X* a3 p9 H" F* ?! ^

    . r4 F$ v+ X! `9 _8 h* X  (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;
    ' F" S' d. \3 k$ g8 V. Z: @( F2 |# B  C6 k* N1 N* q; h3 F
      (2)通过接地、滤波、屏蔽等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。0 i) w6 ^& }% X5 l" S. H: v  K
    ' p5 u1 a; }* g( n' W, |
      分开来讲,9大措施分别是:
    # ]: o  ^0 g) t" t  s3 J1 t) R& h* C  m2 K$ K$ I) m6 \
      (1)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)
    1 N( L' U1 w! r; p" S: \; ]' b* [2 h( u- j  C5 d3 L) \0 r6 m% e
      (2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压
    7 P, N& I" M9 s* Y9 c: M# V1 C2 x% ?: M  ]- ~, N( J6 @: O: H
      (3)阻尼网络抑制过冲
    9 i5 T8 H; `* h- Q9 y& e6 G% J! Q$ }  X0 j! p& U
      (4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI+ Q$ d7 t0 y( G. ~" r) R$ x

    3 @6 j& T1 g( D+ Q1 h  (5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
    ; K: L, |4 i8 n6 T0 v
      b  D* ?8 v/ I# x; g* k) ]  (6)采用合理设计的电源线滤波器1 T4 r( ^5 w# m0 \0 i" @
    : Z2 Y8 v, G3 {7 N$ {
      (7)合理的接地处理, `. \$ l+ g- Z* {9 P6 m
    3 M* J! i; u+ f3 U$ ~
      (8)有效的屏蔽措施
    ( I) S8 j. Y# M
    ' ^4 A8 Y$ W  y' W  (9)合理的PCB设计7 r5 S( G$ c* ?, g+ o, F' Q
    : e  C2 E- s/ }' ~) z
      4.高频变压器漏感的控制% Q$ F4 `! M! L- c$ ~5 x

    6 h" K+ P! }$ t5 R/ c9 m0 J: ^( X  高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。4 T! ]! f" d8 R3 g
    6 Y& J! R# h. g- F8 k$ }
      减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!$ C3 e1 @% T. p. H  l" o

    7 C0 M+ L3 F* L- M, U7 J# ^8 F& l  (1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。/ R% Q! |3 ]& h$ w
    8 c9 q: g( s5 [: M
      (2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。9 h3 W9 h( W. U. {

    ( x  `* _" A2 a; t; H. N9 b1 G( V" O  (3)增加绕组间耦合度,减小漏感。
    % f% }+ E9 Q& X; f' _3 W, M; k! f4 t8 K  C  G3 s
      5.高频变压器的屏蔽
    5 a5 n2 Y; E3 j6 g. d: j$ Q) }; Q* ]8 M
      为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。
    ! C) H4 k+ Y, k0 ]0 _* ?* o( V, X
    * v$ B! H! {4 t# h. o4 z/ T/ c  高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:
    ' h  h! ?& H! B( T$ L+ c. ]6 a6 \% I6 Q  d
      (1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;- X1 b8 J0 m- \! U) K

    % O7 T; d) s$ S9 z* r0 P5 R- ^  (2)用“玻璃珠”(Glassbeads)胶合剂粘结磁心,效果更好。# n. \5 l6 Y, `. ?