|
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 22:20 编辑 # K7 y* x8 ^' G7 ]' C6 y3 `. t
fallen 发表于 2014-7-23 15:553 a- l/ R' m& R1 |: t
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。+ _% T }9 U3 x* r1 M/ m
1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。# x9 b; C6 M% K& C: i/ g! X
2 第二个问题,这个 ...
. C1 ]. N8 p1 ~) B7 N" d/ v/ g6 v2 Y
& w/ u Z4 u! ~7 P; Q/ ~4 o多谢指点。
* W7 E5 z) \. R K# t3 ?% _还有问题我想继续讨论一下。7 J$ ]; @7 w/ n3 {6 {0 {
$ o, X$ Z5 R; c2 P1 r# |
1.第一板,我把两个整流圈的输出用万用表测试通过以后(上端311V DC,下端整流输出16V DC)2 `% |! Y( W$ \5 z* [
然后我将3.3v输出端的0R电阻焊接,加电之后,MCU烧坏,我怀疑是加电时的过冲,又或者是由于MCU部分焊接有问题,当时我没有确定问题出去哪里,怀疑是不是加电时给大电容充电引起的过冲,这部分理论我不是很懂,只是猜测。所以我用示波器测量 下路 整流桥的输出,想看一下加电瞬间的电压是否有大的跳变,造成MCU烧坏。
1 z; B% y; U' S) j I0 v1 C& m
7 l' v$ ?& |. w% T( S我将示波器的探针接到整流桥输出+级,GND接到-端。 示波器的探针和GND之间,用万用表欧姆档测量,阻抗9MR左右,觉得应该可以测量。
, ^# [ x# a+ a. x可是一加电,走线被烧的直接爆炸飞出PCB板。 线宽50mil。 保险丝是250V 2A的自恢复,看来也还没来得及反应。
4 O- O, R: i% S/ A4 n
3 r( ~. A0 H% X" x2 d Z我量了一下变压器输入端阻抗,短路,不知道是之前就坏的,还是因为烧坏了才短路的。这个我在焊接之前忘记测量了。2 z9 o7 }! @1 L5 T, c
- c8 C. _1 V' s
到第二板时,我从电源输入端一个元件一个元件焊接,然后逐个测量。: N" c, K9 N+ G9 B8 O, T4 r
7 C' e! E/ w* O) O1 W8 u我测量了变压器的输入端,阻抗900R左右,正常。
* }. r/ `. ? V* y+ t8 r/ F: X/ {- s$ ^
在焊接完两个整流桥,并且测量输出都正确以后,我又将示波器接到下面整流桥的直流输出端。出现的现象就是如我在1楼所说,线路直接爆炸,都在同意位置,所以,我才推断,是由于接入了示波器引起的。但是原因我至今没有分析出来。
1 O6 z4 i4 c8 K: e# h
* j: @+ s& y6 B" P( g5 @疑问1:是不是我板子是浮地,而示波器的探针GND端是大地,二者之间有电位差,我将示波器的大地接到浮地上,就出现问题呢?- ?2 {% Y% M3 e5 a( Z: L. S
疑问2:如果是浮地造成的,我接Jlink时,JLINK有大地,是不是也会发生同样的情况,所以我现在没有敢将变压器的输入直接接到后面的数电部分,我担心接上以后,将Jlink连上来,会又出问题。我现在使用直流源给后面的数电部分单独供电,用jtag调式,打算将功能调试完成后,再接变压器输出,那时再烧坏,就可确定在哪一端出的问题。5 C$ @) p, y& G. x
疑问3:如果使用三相电,将市电的大地从输入端引入,将大地接到整流桥输出的地,这样是不是就不会出现浮地了。: L- w+ J" j! c8 b& i# ]
疑问4:如果是由于浮地和大地原因造成的。我觉得又不像。市面上很多开发板使用的5V,12V输出的 AC/DC适配器,都是两个插头的,220V交流输入,直流输出,按理说开发板的地都是浮地才对。但是也都可直接与jlink,电脑,以及其他设备连接,没有说先确认是浮地还是大地。这个地方我始终想不通。1 w, h# Y6 f4 ^! F) w) _
疑问5:如果确实是一个浮地,一个大地的板子,上电之后,连接到一起,会不会发生一些问题?& X8 Y) N) h5 M( a
疑问6:在上电前将两个GND连接,是不是就不会发生问题。
3 j3 t4 r9 ?3 p疑问7:针对你说的二次侧是否阻抗很小的问题。我说下我的看法。对于变压器而言,我测量了四个变压器。变压器是由电感线圈组成的,所以直流阻抗应该很小,或者短路。但是变压器作为一个负载,输入端应该有阻抗,不然会造成短路,所以我认为应该,变压器输入端应该是有阻抗的。
; U& g* q+ M5 w0 u我测量之后,得到:220v ac /12v ac 5w 变压器输入端阻抗900欧姆左右。" X7 K f; H2 e3 Y. G; B3 a- H# j
220v ac /12v ac 10w 变压器输入端阻抗200多欧姆左右。0 `, S& n3 b' F% m3 k e
3 h# M6 r) z2 t
对于变压器输出端,应该视为电源,内阻应该尽量小,所以我认为,用万用表蜂鸣器档测量,应该短路。我试了一下,果然如此。输出端蜂鸣器都是响的。阻抗2R左右。3 {- ?" {2 u+ y; H9 h) m3 C
我没找分析出,我的问题到底出在哪里。。我暂时还不敢有下一步动作,还在分析中。 |
|