|
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-24 15:32 编辑
/ C& W7 d5 J& `7 Z1 E8 S" k% A& k6 b3 F5 V6 \
6 K9 |. Q" T/ p3 K& F7 o0 G
+ }3 D, ?# c }( Z! }
(1)疑问1的最后,你说“浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小”% h, \: u9 b% j6 x+ T
# O; f, _8 [5 S) |! m. f5 e
问1:浮地和大地之间连接是没有问题,指的是是带电连接还是不带电连接呢?二者是否有区别? 有些设备(如JLINK)使用时,会提醒不要带电插拔,是不是说要在上电前,将二者地相连,这样二者不管是否是浮地还是大地,都能保证零电势参考点相同。 如果带电插拔,二者的地就有可能不同,因此可能烧坏设备。是这个道理么?
$ i1 _4 L6 _, |8 x5 X反映到我这个板子上,我现在已经把数电部分调试好,下面一路变压、整流、经电源芯片,3.3v输出也正常了。现在只是没把R38的0R电阻焊接上,
; r/ e. Q# P: [% p: H* O- G# e& o' O( M9 g/ s- X/ u' \
9 l2 T- x: U- j3 b& @4 p9 v( E% {
我担心一焊上,又把后面烧坏了,想还是先自己研究一下再说。应该如何确保隔离已做好??仅仅用万用表测试输出,是不是无法确保变压器状态良好?因为:我上一板就是已经测试了整流输出正常,结果用示波器一连,想测试整流输出,结果一上电就爆了。是不是说:即使整流输出正常,也不能确保变压器隔离度良好??或者说也不能确保能正常带载?这个问题我始终没有想明白,示波器两个探针直流阻抗9m,为什么不能连接到整流输出两端呢?还是因为我看到的只是表象,其实另有原因。有人说用示波器测量不要连接GND,不知道是什么道理。
: @/ P* }" Y/ P' g' b/ L3 Q, C, o; n1 K- P0 M" e; n
( W# q! v* q( l1 A: S! A
8 u* T6 f3 ^, H. |( G5 y" H7 x问2:前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。“阻抗很小”如何理解,是浮地和高压之间阻抗应该很小,还是应该很大?8 Z: c) j8 h, i: u6 O
) }4 q/ ]+ G0 a! ^( w9 D
(2)疑问6中两个GND,我指的就是一个是浮地,一个是大地的情况下。带电连接和加电前连接是否有区别。通过思考,我已经在(1)中举了jlink连接开发板的例子。' K) M4 L* g0 [, o: `/ h) Y
. \% A- ?0 v, B( z
(3)“而且看你的图片,U1和U2的GND 连接在一起?如果是的话,你就重新打板吧!!!!”5 g; s/ V* @: c% w1 U3 x
这个结论确定吗? 能不能具体解释下为什么U2和U1不能共地??
, @ N, M- s# A0 T8 k3 Z4 l0 c我的控制电压,是U2提供给U1的,二者不共地的话,零点位点以谁为参考??# L% R7 |" e( {, Z
0 |4 F+ A5 E% p4 _9 ?8 ]对了,我再补充一点。如下图:
* g0 N- Q( D% V/ j( F
|
|