|
|
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 22:20 编辑
. }/ U- J1 o7 F4 P# z6 o; jfallen 发表于 2014-7-23 15:55
$ B/ t/ g' {; S v重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
5 l( ]1 y5 H6 h1 r/ {1 L1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。
( V( k% S, Q8 h. ^. Z2 第二个问题,这个 ... : o- `: z% N' Q9 r9 u
0 }$ h: a5 C) e多谢指点。
# A( ]8 K2 R# q% s0 T还有问题我想继续讨论一下。% ]; H P6 N% i! z
* w8 Y. r4 f" C% k# S. P, c1.第一板,我把两个整流圈的输出用万用表测试通过以后(上端311V DC,下端整流输出16V DC), r& a2 m8 a8 v5 U
然后我将3.3v输出端的0R电阻焊接,加电之后,MCU烧坏,我怀疑是加电时的过冲,又或者是由于MCU部分焊接有问题,当时我没有确定问题出去哪里,怀疑是不是加电时给大电容充电引起的过冲,这部分理论我不是很懂,只是猜测。所以我用示波器测量 下路 整流桥的输出,想看一下加电瞬间的电压是否有大的跳变,造成MCU烧坏。 5 [1 y& c: t- R) D
) n ~& P" N5 P8 _5 R' o
我将示波器的探针接到整流桥输出+级,GND接到-端。 示波器的探针和GND之间,用万用表欧姆档测量,阻抗9MR左右,觉得应该可以测量。; w: ^' U8 \' A: b
可是一加电,走线被烧的直接爆炸飞出PCB板。 线宽50mil。 保险丝是250V 2A的自恢复,看来也还没来得及反应。
) p1 u! c4 a$ Z" v5 j2 p
R' r/ _4 i, p5 S# a3 ^2 @我量了一下变压器输入端阻抗,短路,不知道是之前就坏的,还是因为烧坏了才短路的。这个我在焊接之前忘记测量了。
. _0 [: c! ?2 N: b/ | N4 V. ]6 G9 d" V, s$ _' Z
到第二板时,我从电源输入端一个元件一个元件焊接,然后逐个测量。3 E; P# t% C7 V8 ^
4 q' h1 Y- L n/ x: i
我测量了变压器的输入端,阻抗900R左右,正常。
4 e. `# b9 p- F# @/ _
1 Z, a+ P9 e- Y/ `. i在焊接完两个整流桥,并且测量输出都正确以后,我又将示波器接到下面整流桥的直流输出端。出现的现象就是如我在1楼所说,线路直接爆炸,都在同意位置,所以,我才推断,是由于接入了示波器引起的。但是原因我至今没有分析出来。
0 p; z! f/ [, _0 d( J
' w" L# i, T& I( E3 B7 N疑问1:是不是我板子是浮地,而示波器的探针GND端是大地,二者之间有电位差,我将示波器的大地接到浮地上,就出现问题呢?
& f' P+ T. m* g0 d8 @6 k疑问2:如果是浮地造成的,我接Jlink时,JLINK有大地,是不是也会发生同样的情况,所以我现在没有敢将变压器的输入直接接到后面的数电部分,我担心接上以后,将Jlink连上来,会又出问题。我现在使用直流源给后面的数电部分单独供电,用jtag调式,打算将功能调试完成后,再接变压器输出,那时再烧坏,就可确定在哪一端出的问题。
$ v9 G+ r5 U- R# l3 D疑问3:如果使用三相电,将市电的大地从输入端引入,将大地接到整流桥输出的地,这样是不是就不会出现浮地了。' g. i k6 s& A9 R' w& c
疑问4:如果是由于浮地和大地原因造成的。我觉得又不像。市面上很多开发板使用的5V,12V输出的 AC/DC适配器,都是两个插头的,220V交流输入,直流输出,按理说开发板的地都是浮地才对。但是也都可直接与jlink,电脑,以及其他设备连接,没有说先确认是浮地还是大地。这个地方我始终想不通。
4 O: Z5 x, w' R疑问5:如果确实是一个浮地,一个大地的板子,上电之后,连接到一起,会不会发生一些问题?# n" ]$ u4 t& \! I2 _4 U5 h' A
疑问6:在上电前将两个GND连接,是不是就不会发生问题。* T! y# p \. e# ^
疑问7:针对你说的二次侧是否阻抗很小的问题。我说下我的看法。对于变压器而言,我测量了四个变压器。变压器是由电感线圈组成的,所以直流阻抗应该很小,或者短路。但是变压器作为一个负载,输入端应该有阻抗,不然会造成短路,所以我认为应该,变压器输入端应该是有阻抗的。
! P; \+ \& s) l8 q4 ^! p8 {- Y+ D我测量之后,得到:220v ac /12v ac 5w 变压器输入端阻抗900欧姆左右。7 d( n+ U) a0 X( E, Z% r
220v ac /12v ac 10w 变压器输入端阻抗200多欧姆左右。
( B& u: I( ]5 [/ l- Z
; f6 A, c- ~2 v! {* d对于变压器输出端,应该视为电源,内阻应该尽量小,所以我认为,用万用表蜂鸣器档测量,应该短路。我试了一下,果然如此。输出端蜂鸣器都是响的。阻抗2R左右。
; w& k* d5 s) D$ M, n* k我没找分析出,我的问题到底出在哪里。。我暂时还不敢有下一步动作,还在分析中。 |
|