|
|
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 22:20 编辑
2 j: q' }( R) {fallen 发表于 2014-7-23 15:55" s; t4 F1 h) \ f2 D6 |
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
6 D" k: G' c& ?4 ^1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。, s6 i+ t% d8 j8 K; u2 `) L6 o) h9 o3 F# V
2 第二个问题,这个 ... . X" I1 }1 I, i
; K3 W2 B: Y5 F- }0 W
多谢指点。4 ?" P# E; _* k: p d/ i
还有问题我想继续讨论一下。9 i, M9 w. `# U3 ^
1 Y- m7 T2 ^+ b2 D# K5 {, u
1.第一板,我把两个整流圈的输出用万用表测试通过以后(上端311V DC,下端整流输出16V DC)
% Z* L7 g7 Z6 R9 ?1 S然后我将3.3v输出端的0R电阻焊接,加电之后,MCU烧坏,我怀疑是加电时的过冲,又或者是由于MCU部分焊接有问题,当时我没有确定问题出去哪里,怀疑是不是加电时给大电容充电引起的过冲,这部分理论我不是很懂,只是猜测。所以我用示波器测量 下路 整流桥的输出,想看一下加电瞬间的电压是否有大的跳变,造成MCU烧坏。 8 g$ {2 |2 q) g$ @1 i4 H6 k8 ^2 e
3 R* h" \7 j; L* ~+ R
我将示波器的探针接到整流桥输出+级,GND接到-端。 示波器的探针和GND之间,用万用表欧姆档测量,阻抗9MR左右,觉得应该可以测量。
3 `0 k. f6 B+ Y$ P! N3 A( k6 V; N X4 W可是一加电,走线被烧的直接爆炸飞出PCB板。 线宽50mil。 保险丝是250V 2A的自恢复,看来也还没来得及反应。" b* s+ O4 k% l% w
2 a6 o; A# B3 r2 o我量了一下变压器输入端阻抗,短路,不知道是之前就坏的,还是因为烧坏了才短路的。这个我在焊接之前忘记测量了。# r' f5 o$ G; o J8 W
( l" |3 z" o$ S8 j到第二板时,我从电源输入端一个元件一个元件焊接,然后逐个测量。
+ R4 A( z- p. c# |4 t% k4 U; F( d0 k! ^1 u) E) j; z% z
我测量了变压器的输入端,阻抗900R左右,正常。+ \9 U. E+ A& P4 R/ X
1 {3 P/ J3 i$ ?2 X( m. N6 h在焊接完两个整流桥,并且测量输出都正确以后,我又将示波器接到下面整流桥的直流输出端。出现的现象就是如我在1楼所说,线路直接爆炸,都在同意位置,所以,我才推断,是由于接入了示波器引起的。但是原因我至今没有分析出来。
. J' a. _6 ^0 e& b+ w* P4 Z; _3 A8 G) ~' Y m
疑问1:是不是我板子是浮地,而示波器的探针GND端是大地,二者之间有电位差,我将示波器的大地接到浮地上,就出现问题呢?* }9 g3 T2 F: ?" D
疑问2:如果是浮地造成的,我接Jlink时,JLINK有大地,是不是也会发生同样的情况,所以我现在没有敢将变压器的输入直接接到后面的数电部分,我担心接上以后,将Jlink连上来,会又出问题。我现在使用直流源给后面的数电部分单独供电,用jtag调式,打算将功能调试完成后,再接变压器输出,那时再烧坏,就可确定在哪一端出的问题。
1 p" s+ C2 Q w3 E疑问3:如果使用三相电,将市电的大地从输入端引入,将大地接到整流桥输出的地,这样是不是就不会出现浮地了。
2 O$ k* J% _! u6 s0 |8 G疑问4:如果是由于浮地和大地原因造成的。我觉得又不像。市面上很多开发板使用的5V,12V输出的 AC/DC适配器,都是两个插头的,220V交流输入,直流输出,按理说开发板的地都是浮地才对。但是也都可直接与jlink,电脑,以及其他设备连接,没有说先确认是浮地还是大地。这个地方我始终想不通。
" N' z" V( R5 {3 \疑问5:如果确实是一个浮地,一个大地的板子,上电之后,连接到一起,会不会发生一些问题?
& h7 n0 R- r- X% s8 Z* r; B疑问6:在上电前将两个GND连接,是不是就不会发生问题。
6 P% o- V" ~/ C8 {9 J疑问7:针对你说的二次侧是否阻抗很小的问题。我说下我的看法。对于变压器而言,我测量了四个变压器。变压器是由电感线圈组成的,所以直流阻抗应该很小,或者短路。但是变压器作为一个负载,输入端应该有阻抗,不然会造成短路,所以我认为应该,变压器输入端应该是有阻抗的。
( Y/ e& W" f" Q1 C) U! J! S我测量之后,得到:220v ac /12v ac 5w 变压器输入端阻抗900欧姆左右。
$ [9 J2 k% m1 P7 W220v ac /12v ac 10w 变压器输入端阻抗200多欧姆左右。, ?) @# H: p4 H
7 `- E# M3 V2 @8 U3 o$ @% u
对于变压器输出端,应该视为电源,内阻应该尽量小,所以我认为,用万用表蜂鸣器档测量,应该短路。我试了一下,果然如此。输出端蜂鸣器都是响的。阻抗2R左右。
2 _8 ]" g, l* O! t! A6 U我没找分析出,我的问题到底出在哪里。。我暂时还不敢有下一步动作,还在分析中。 |
|