找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 4967|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[求助]示波器测量整流桥,电路板烧毁。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-23 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 15:14 编辑
, u7 R$ X0 F- M; X' U7 g; Q" l1 ?$ l
" @+ w8 E4 y5 \$ G, f7 Z原理图如下:
/ K$ L9 K  ~" H. T6 e6 T5 Y6 x0 f我在做个给LED供电的电源,原题图如下:
2 {( t+ q4 ^1 _; E
' v. F: g# a7 @2 K5 m; ^. J
1 e$ n8 S6 @3 w* J" x5 a( \2 W
; O- S4 d; y8 a( G
2 R' r! l1 z) v- F6 S' m* @) M+ y0 g上面一路是220V AC输入,整流之后,直接给LED驱动芯片供电的,' }! T* t% k: N: g( U
下面一路是降压到12v再整流,给mcu控制芯片供电的。* R( W0 }- W& f6 L( m# b% ^
" a1 z/ q: z0 I3 @
请教几个问题:
* w- J1 M$ i2 {3 Y- r/ s( \, t1.由于上面一路给LED驱动芯片供电的,接了一个220uF的大电容,所以加电瞬间会有冲击,这个冲击会不会影响下面的MCU造成MCU烧毁?$ v6 S/ v/ x( b) |
变压器和电源芯片能不能起到隔离作用? 电源芯片输入范围是8-40V DC,输出3.3V。 如果有影响,如何防止。+ o9 b3 ?+ l  \: k; ?& G

# [( b$ i  J" p3 q$ G2.我焊接的时候,焊接了红线左边的部分,想先调试一下两路整流的输出是否正常。3 S* Z0 r. ~; T. d) l4 Z' P3 R9 g
我想用示波器测量一下加电瞬间会不会有电压的冲击,将示波器设置成触发模式,信号线分别接到上图中1,2两端。7 n4 V* _0 b. [2 x3 V! _
一加电,从电路板输入到扼流圈之间的PCB走线,直接爆炸飞出。。。 两次都是如此。废了两块板了。。。2 e3 c0 r+ _$ S* f0 {$ I7 o" ]
第一次爆炸,没有想到是因为接了示波器的原因,第二版的时候,一个一个焊接,在接示波器之前,两路整流桥输出都正常。
/ }8 b5 v3 o1 G* b6 t: O4 A) x当我再一次接上示波器想看一下加电瞬间情况的时候,又发生了电路板走线爆表。。9 J* @( [" J# T% m  @+ Q
请问,这是什么原因呢。  难道是因为我220V AC输入,整流之后的GND是浮地的原因么? 示波器的地是大地??+ i& j1 J9 |5 z+ _# J' A

( J1 H* Y* H) c4 s# H& |浮地一接大地,电位不同,会出问题??7 N) ?' I* r( }! D$ F

0 z4 V( V! J; n7 I$ ?我PCB走线在40mil以上,没有4、5A以上的电流,不会把走线炸飞, 这么大的电流,是怎么产生的呢。。。为什么不能在整流桥两端接示波器测量呢?) {4 [/ P' E7 G
我看百度上有说用示波器观察整流桥波形的啊。
" `: F: @! E2 p0 m7 f. _) E3 j( x, G2 J1 @1 M6 g  E3 i

! H! E, @6 x+ r! S+ r/ ~2 z8 C5 r" `; Z3 q7 G
3.普通适配器,220V,两线输入,降压到5V,12V的地,是不是也是浮地?我现在都不敢接jtag了。也不敢把变压器输出接到后面的mcu电源了。。正在研究中,有没有做过电源的高手指点一下迷津。

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:14 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-23 22:20 编辑
2 j: q' }( R) {
fallen 发表于 2014-7-23 15:55" s; t4 F1 h) \  f2 D6 |
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
6 D" k: G' c& ?4 ^1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。, s6 i+ t% d8 j8 K; u2 `) L6 o) h9 o3 F# V
2 第二个问题,这个 ...
. X" I1 }1 I, i
; K3 W2 B: Y5 F- }0 W
多谢指点。4 ?" P# E; _* k: p  d/ i
还有问题我想继续讨论一下。9 i, M9 w. `# U3 ^
1 Y- m7 T2 ^+ b2 D# K5 {, u
1.第一板,我把两个整流圈的输出用万用表测试通过以后(上端311V DC,下端整流输出16V DC)
% Z* L7 g7 Z6 R9 ?1 S然后我将3.3v输出端的0R电阻焊接,加电之后,MCU烧坏,我怀疑是加电时的过冲,又或者是由于MCU部分焊接有问题,当时我没有确定问题出去哪里,怀疑是不是加电时给大电容充电引起的过冲,这部分理论我不是很懂,只是猜测。所以我用示波器测量 下路 整流桥的输出,想看一下加电瞬间的电压是否有大的跳变,造成MCU烧坏。         8 g$ {2 |2 q) g$ @1 i4 H6 k8 ^2 e
3 R* h" \7 j; L* ~+ R
我将示波器的探针接到整流桥输出+级,GND接到-端。  示波器的探针和GND之间,用万用表欧姆档测量,阻抗9MR左右,觉得应该可以测量。
3 `0 k. f6 B+ Y$ P! N3 A( k6 V; N  X4 W可是一加电,走线被烧的直接爆炸飞出PCB板。 线宽50mil。 保险丝是250V 2A的自恢复,看来也还没来得及反应。" b* s+ O4 k% l% w

2 a6 o; A# B3 r2 o我量了一下变压器输入端阻抗,短路,不知道是之前就坏的,还是因为烧坏了才短路的。这个我在焊接之前忘记测量了。# r' f5 o$ G; o  J8 W

( l" |3 z" o$ S8 j到第二板时,我从电源输入端一个元件一个元件焊接,然后逐个测量。
+ R4 A( z- p. c# |4 t% k4 U; F( d0 k! ^1 u) E) j; z% z
我测量了变压器的输入端,阻抗900R左右,正常。+ \9 U. E+ A& P4 R/ X

1 {3 P/ J3 i$ ?2 X( m. N6 h在焊接完两个整流桥,并且测量输出都正确以后,我又将示波器接到下面整流桥的直流输出端。出现的现象就是如我在1楼所说,线路直接爆炸,都在同意位置,所以,我才推断,是由于接入了示波器引起的。但是原因我至今没有分析出来。
. J' a. _6 ^0 e& b+ w* P4 Z; _3 A8 G) ~' Y  m
疑问1:是不是我板子是浮地,而示波器的探针GND端是大地,二者之间有电位差,我将示波器的大地接到浮地上,就出现问题呢?* }9 g3 T2 F: ?" D
疑问2:如果是浮地造成的,我接Jlink时,JLINK有大地,是不是也会发生同样的情况,所以我现在没有敢将变压器的输入直接接到后面的数电部分,我担心接上以后,将Jlink连上来,会又出问题。我现在使用直流源给后面的数电部分单独供电,用jtag调式,打算将功能调试完成后,再接变压器输出,那时再烧坏,就可确定在哪一端出的问题。
1 p" s+ C2 Q  w3 E疑问3:如果使用三相电,将市电的大地从输入端引入,将大地接到整流桥输出的地,这样是不是就不会出现浮地了。
2 O$ k* J% _! u6 s0 |8 G疑问4:如果是由于浮地和大地原因造成的。我觉得又不像。市面上很多开发板使用的5V,12V输出的 AC/DC适配器,都是两个插头的,220V交流输入,直流输出,按理说开发板的地都是浮地才对。但是也都可直接与jlink,电脑,以及其他设备连接,没有说先确认是浮地还是大地。这个地方我始终想不通。
" N' z" V( R5 {3 \疑问5:如果确实是一个浮地,一个大地的板子,上电之后,连接到一起,会不会发生一些问题?
& h7 n0 R- r- X% s8 Z* r; B疑问6:在上电前将两个GND连接,是不是就不会发生问题。
6 P% o- V" ~/ C8 {9 J疑问7:针对你说的二次侧是否阻抗很小的问题。我说下我的看法。对于变压器而言,我测量了四个变压器。变压器是由电感线圈组成的,所以直流阻抗应该很小,或者短路。但是变压器作为一个负载,输入端应该有阻抗,不然会造成短路,所以我认为应该,变压器输入端应该是有阻抗的。
( Y/ e& W" f" Q1 C) U! J! S我测量之后,得到:220v ac /12v ac 5w 变压器输入端阻抗900欧姆左右。
$ [9 J2 k% m1 P7 W220v ac /12v ac 10w 变压器输入端阻抗200多欧姆左右。, ?) @# H: p4 H
7 `- E# M3 V2 @8 U3 o$ @% u
对于变压器输出端,应该视为电源,内阻应该尽量小,所以我认为,用万用表蜂鸣器档测量,应该短路。我试了一下,果然如此。输出端蜂鸣器都是响的。阻抗2R左右。
2 _8 ]" g, l* O! t! A6 U我没找分析出,我的问题到底出在哪里。。我暂时还不敢有下一步动作,还在分析中。

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:07 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-24 15:32 编辑 / r& T8 f8 m6 T2 e2 l
fallen 发表于 2014-7-24 11:13  }% U  k" M4 A3 U# ?" V, F5 |. M' u
疑问1 :你的板子就是浮地,示波器的探针的GND接大地(如果你用的是3PIN的插头的话)。浮地和大地之间连 ...。
9 H9 s5 u# W2 h! t  _" B; x+ j( T
: H  O1 H9 J& y2 o. e
$ ^6 s5 f5 ^( M& R$ d2 I( S" g: w
(1)疑问1的最后,你说“浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小”
# z; z. f. o( g! [+ B5 [
4 F& z  f7 E" |* I0 O8 l问1:浮地和大地之间连接是没有问题,指的是是带电连接还是不带电连接呢?二者是否有区别? 有些设备(如JLINK)使用时,会提醒不要带电插拔,是不是说要在上电前,将二者地相连,这样二者不管是否是浮地还是大地,都能保证零电势参考点相同。  如果带电插拔,二者的地就有可能不同,因此可能烧坏设备。是这个道理么?
5 |  Y) h% d/ {) r$ U4 `: J9 U反映到我这个板子上,我现在已经把数电部分调试好,下面一路变压、整流、经电源芯片,3.3v输出也正常了。现在只是没把R38的0R电阻焊接上,& O) W% P0 I1 s+ g- T

$ {% {' @! x4 W3 A 2 N6 ~6 [! U6 ]' X

4 {& ]" Q, _+ R# n, c我担心一焊上,又把后面烧坏了,想还是先自己研究一下再说。应该如何确保隔离已做好??仅仅用万用表测试输出,是不是无法确保变压器状态良好?因为:我上一板就是已经测试了整流输出正常,结果用示波器一连,想测试整流输出,结果一上电就爆了。是不是说:即使整流输出正常,也不能确保变压器隔离度良好??或者说也不能确保能正常带载?这个问题我始终没有想明白,示波器两个探针直流阻抗9m,为什么不能连接到整流输出两端呢?还是因为我看到的只是表象,其实另有原因。有人说用示波器测量不要连接GND,不知道是什么道理。
$ K0 K3 p' \4 S& D+ f; K  l6 e# G, _
7 r6 X6 r3 q9 T6 J
% o$ T3 Y2 W/ J- ]1 ~" T; |: S+ }& r
问2:前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。“阻抗很小”如何理解,是浮地和高压之间阻抗应该很小,还是应该很大?2 d: O/ g4 i8 k- o4 ^

/ O4 c/ t( d  U. k. B(2)疑问6中两个GND,我指的就是一个是浮地,一个是大地的情况下。带电连接和加电前连接是否有区别。通过思考,我已经在(1)中举了jlink连接开发板的例子。
0 W6 t0 N# S* x9 Z6 [  {. e( m% J9 H- C$ Y- |
(3)“而且看你的图片,U1和U2的GND 连接在一起?如果是的话,你就重新打板吧!!!!”$ b1 M- y8 V5 h, h; J; a. z  F
这个结论确定吗? 能不能具体解释下为什么U2和U1不能共地??* G) Q9 z3 ?" F& E5 h$ J
我的控制电压,是U2提供给U1的,二者不共地的话,零点位点以谁为参考??8 K6 a2 U' U- o

6 a: g  `6 `& r7 a对了,我再补充一点。如下图:) @' L+ I9 q. V1 g. D$ M5 V  ^

该用户从未签到

推荐
发表于 2014-7-24 11:13 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-7-23 22:14
: G4 ]' k7 E: b多谢指点。
* i, o. T) B/ H) \还有问题我想继续讨论一下。
+ S- N( v( f) K: T
疑问1 :你的板子就是浮地,示波器的探针的GND接大地(如果你用的是3PIN的插头的话)。浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。
  {6 G: }5 c4 B; j疑问2 : 不是浮地造成的
* U2 o* ^) ?# z; b( Y0 N疑问3  :市电的GND就是大地,如果与板子的浮地连接在一起,那么不是浮地了% ]* m$ c' u! P. t4 |
疑问4  : 还不错,终于想到这点了, 关键的问题就是高压与二次侧的阻抗问题。
' S. l8 S" M8 f疑问5  : 低压没有问题,关键是高压如果和GND连接在一起了,产生巨大的破坏力。# I; h/ K( b3 m4 m! h0 k
疑问6  : 是哪两个GND?& m+ L7 K# U- \* _
疑问7  : 我之前说的是高压和二次测之间的阻抗,不是单独的阻抗。电源内阻应该足够小,这是对的,因为带载能力就强。
% I" D9 Y$ v+ c8 ?: R
$ F) T* @1 z- s# t( u# \而且看你的图片,U1和U2的GND 连接在一起?如果是的话,你就重新打板吧!!!!# H+ s2 {: o8 ?$ Z

该用户从未签到

2#
发表于 2014-7-23 15:55 | 只看该作者
本帖最后由 fallen 于 2014-7-23 17:35 编辑 , U2 S5 |9 {. }7 T2 h
; g2 v- q4 i8 ~/ k
重新编辑一下,因为我重新看了下你的问题。
6 |1 j5 v9 ^" |: o$ d1 o3 D' q1 第一个问题,不会有干扰,请放心使用。
6 d2 S: ]3 _8 J8 H2 第二个问题,这个情况,按照道理应该是不会有问题的,因为你已经有了变压器隔离。请在上电之前,再次确认一下高压和二次侧有无短路或者阻抗很小。
2 k# r! |2 w9 m! }$ [1 c: v3 第三个问题,是浮地,但是已经通过变压器隔离了,所以可以和大地直连。

该用户从未签到

4#
发表于 2014-7-24 09:00 | 只看该作者
看了一下,你的问题根源在变压器身上,把变压器的规格书拿出来瞧瞧吧。+ p0 q1 H+ U- I5 a
你这个问题,跟示波器的GND是大地有关,但是根源点是变压器隔离度没做好,导致漏电。* l2 _/ J. ?9 x/ e* E* r
而对于你上面那7个疑问,只能这样告诉你:你真的没有搞明白最基础的电路原理!

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:38 | 只看该作者
本帖最后由 Yu_Shuang 于 2014-7-24 09:40 编辑 2 ^+ I3 M, g! ?& }( H- y/ V4 ?. Y
eagle 发表于 2014-7-24 09:00/ X0 S5 w( D4 ?4 Y
看了一下,你的问题根源在变压器身上,把变压器的规格书拿出来瞧瞧吧。
2 x: |2 \2 [$ t7 I你这个问题,跟示波器的GND是大地 ...
2 k& D. h7 [% f! x2 @. X
( _+ G% s; {2 Q: y3 {! y
确实。有些东西看书是看不来的,我确实有太多东西要学习,向各位虚心求教了。+ n; m( q% M0 m* J- w1 h
我不是做电源的,电工基础只是大学课程里学过的,这块知识肯定是很薄弱,存在很多盲区。
4 \4 }, |, }/ ^
& S- o8 n& p) a; v1 Z这七个问题其实可能只是有个简单的本质问题我没有认识到,很可能一个问题解决了,其它问题都解决了。+ s' J2 }3 \7 o# I
是否介意把你的观点共享出来?解答一下我的这些疑惑呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-3 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
    发表于 2014-7-24 12:28 | 只看该作者
    你这样做单价多高。3.3V供电可以用buck电路做个非隔离供电电路,总成本要不了2元,而且可以和9910共地。我08年这种电路都是这样搞的。这3。3伏非隔离电路安森美有模板,参考改下就行。还有一般不要用示波器电压探头测试热地电路波形,如果是因为隔离变压器后会造成参数不符合实际工况,用有源探头,不过比较贵。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-3 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8#
    发表于 2014-7-24 12:32 | 只看该作者
    还有D2反相恢复时间越短效率越高。

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2014-7-24 15:30 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:07
    2 Z7 H# }% H% ?$ a" Y& N(1)疑问1的最后,你说“浮地和大地之间连接是没有问题的,前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小” ...

    7 f! f  l* o+ P) k8 S疑问1 你的理解是正确,设备之间互联,要先连接GND,在连接其他信号,就是为了共地。
    . Q  T! @3 j9 t( k前提是浮地和高压没有短路或者阻抗很小。这句可能会有歧义,改成 前提是浮地与高压之间没有短路以及阻抗很小,就是说高压和大地要绝缘。
    2 A' W" G! I9 |- a9 R( Z% o; \, w8 c: L( p) X! S! u0 y& M7 @
    第二点,这个结论确定。一个是高压的GND,一个是低压的GND,你为何能共地?你这个情况,要么MCU跟U1共用一套电源系统,MCU单独用阻容降压,要么按照你目前的情况,不共GND,用光耦隔离控制。( o; M, I' i) w- c4 d* s1 W6 o) O6 Z

    该用户从未签到

    11#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:41 | 只看该作者
    fallen 发表于 2014-7-24 15:30
    ' G5 S' a/ x3 \' {+ ?疑问1 你的理解是正确,设备之间互联,要先连接GND,在连接其他信号,就是为了共地。- o( N0 K% A+ C( a0 Q* y8 \4 N
    前提是浮地和高压 ...
    " O+ t4 F/ P" m( @" C* |2 o
    嗯,我用MCU的DA输出模拟电压,来控制U1的使能,
    # J; R" ?, G3 E) G, h8 r' V/ w我认为MCU当然要和U1共地。3 {8 N2 m1 `  b( e1 J; P, I
    ! ^2 Z. K8 z! R9 j2 y* j: j
    而U2电源芯片是给MCU供电的,当然也要和MCU共地,
    # B: |' w8 a: t. ~因此,我认为:PGND 和MCU的DGND,应该是通过0R电阻R6连接的。. j7 c  N7 f4 @9 R+ s
    6 l- `" l! q( ?

    % Q1 s) G$ M. E# J  H! _' s* b; _! `( Y1 |0 N
    如果不是如此,MCU提供给U1的控制电压和使能信号,如何能识别?

    该用户从未签到

    12#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:45 | 只看该作者
    还有,MCU如何跟U1公用一套电源系统呢?
    8 G/ L( o  K! b- t# b  ]我理解你的意思是不是如下所述:
    * B3 b+ y$ r! \' R- [
    # q. o! E2 D; y! G* O1.去掉下面的变压器和整流,直保留上面一路,311V输出后,用阻容网络分压,供给U2电源芯片,输出3.3V,给MCU供电。对么?
    & \$ ]% u# ]) [8 }% G3 J) {: N% n+ W1 V) G1 \: K
    2.光耦隔离的方案我没有想清楚是如何做的。能否具体谈一谈,我这个板子MCU部分倒是用光耦做了板外的开关量控制。
    ! H! ^, J! y1 S( u. }: T
    6 {  h& d3 M4 G. _- b

    该用户从未签到

    13#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:47 | 只看该作者
    哦。我明白了,你的意思是,MCU给U1的控制信号,用光耦隔离。
    " f7 f; h* Z7 L但是我的控制电压其实是一个MCU片内DAC输出的一个模拟量,用光耦不好实现。

    该用户从未签到

    14#
     楼主| 发表于 2014-7-24 15:49 | 只看该作者
    另外你说的公用一套电源系统,是否是7楼所说的buck电路非隔离电源系统?

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2014-7-24 15:50 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:41
    ' Y( r$ C; O4 B  {( c: }  [嗯,我用MCU的DA输出模拟电压,来控制U1的使能,
    2 u9 {  N/ l" Z; Z8 ~( @- {我认为MCU当然要和U1共地。

    . U3 x1 V. U1 d3 O0 Z: _& B. d' }# X" U说了那么多,你还不明白?. D% N0 M" \! x$ ?9 u. p% b
    你的U1用的是高压电,对吧!
    8 H; \; Y: z# F' V你的MCU用的是变压器转的3.3V,对吧。你认为可以供GND?
    0 _0 [! o# R( U% O6 f$ O我刚刚已经回复你了如何解决不这个问题,要么共用一套电源系统,要么用光耦隔离控制。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2026-4-18 21:49 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表