L与N可以这么走么

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-4 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 shiyan1532 于 2013-3-4 17:35 编辑   P- v6 O8 F$ n4 ~# d& Z

# J! n+ P7 ^4 x& }! s. P2 ] L与N可以在顶层与底层这么相交着走线么?在线等。

该用户从未签到

2#
发表于 2013-3-4 17:39 | 只看该作者
可以这么走,但是要注意爬电距离

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:41 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-4 17:39
1 n/ \# t4 r9 D" _! E; N可以这么走,但是要注意爬电距离

( {3 s/ W* W6 \) j; H! {7 ]0 R5 v嗯 多谢兄台指教。像这种不同层面的L与N,爬电距离应该如何测量呢?

点评

爬电根据压差来抓  发表于 2013-3-12 16:58

该用户从未签到

4#
发表于 2013-3-5 08:53 | 只看该作者
不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;
( k' c. |2 {- H/ @8 {5 ]1 A以上间距都是测最短间距。

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-12 13:57

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
shiyan1532 + 2 支持!

查看全部评分

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:53 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-5 08:53
) d$ s* R% f3 z: k& l不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;. @1 d- g1 _# p
以上间距都是测最短间距。
' o1 j. p3 I( A" P6 {
嗯 多谢你的回复 。还有个疑问,比如认证机构给的爬电距离标准是1.5mm, 我们只需要关注L与N的距离,还是L或N与任何线之间的距离都要大于1.5mm呢?期待你的回复。

点评

L,N也要管,L,N与大地的距离也要控制2.2mm以上,强电与弱电的距离,还有一次侧和二次偶的距离全部都要控制。  发表于 2013-3-16 10:22

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:55 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-5 08:53 7 v! M& s7 r4 W8 U$ A4 {
不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;6 c1 r: |% w) L4 Y6 h! _$ P4 j
以上间距都是测最短间距。

7 ^6 ^" B1 [1 N4 P  W$ @3 }- l& m不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;以上间距都是测最短间距。
. m3 M! {" G0 T5 j
# {7 r. u$ b5 Y8 H: F, f* d比如我的电路有两个L线 L1,L2,还有一个N线,那么布线时,我是否需要考虑L1与L2的距离?

点评

当然要考虑的  发表于 2013-3-16 10:27

该用户从未签到

7#
发表于 2013-3-5 10:13 | 只看该作者
你那有个焊点,距离有点近吧?
5 L8 B& ~/ z  }7 m
4 {# @9 v& Y0 C* ?- M# K4 F) C

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:24 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:13
2 l  O! o1 Y6 q7 n' z" |你那有个焊点,距离有点近吧?
7 `$ n# H( P5 Y, t5 w
你是说N的焊盘与L的距离是吧?那个是有点近。我想请问下 这个距离只需要考虑L与N的么?比如我有两个L  一个N,那么这两个L的距离是否需要考虑呢?

该用户从未签到

9#
发表于 2013-3-5 10:28 | 只看该作者
只要是不同相位的都要考虑。/ M: J2 Y8 j0 y0 X: u% m

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:47 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:28
) U4 |" [/ M& K9 L) O只要是不同相位的都要考虑。

4 T; x+ L1 k! j3 h, w0 ^) C* \两个L应该属于同相位的把?

该用户从未签到

11#
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:54 | 只看该作者
黄元彪 发表于 2013-3-5 10:28 & e0 C' _5 H+ o1 |
只要是不同相位的都要考虑。

: Q$ r" ?4 D# H6 z$ o6 W那么L或N与信号线需要考虑不

该用户从未签到

12#
发表于 2013-3-5 11:52 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-5 09:55
5 p% L7 m4 }- [$ u0 N+ u* b0 K# I不同层的不要管,主要是同层L、N的间距;过孔到线的间距,焊盘到线的间距;以上间距都是测最短间距。" u9 a" x* f' M7 h

: d; l, U- k6 g5 ?) j4 f1 ` ...
  ]4 a+ f1 C: g" B. S: U; \' G
对于强电来说,L1、L2、L3、N、PE
" _6 X+ f2 n; ^. V这些线的间距,这些线对其他线的间距,必须满足爬电距离的要求,不同环境爬电距离不同。
* K0 w; x- I$ ?: v+ R3 Y9 S6 |6 w, H工业环境下L与L的间距建议大于4mm,L与N或PE或其他线的间距大于3mm,由于布局问题满足不了,要开槽处理。开槽尺寸大于0.5mm,优选1mm。
+ U& q4 Y+ C1 E: a( r: n+ B4 Y: p

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
shiyan1532 + 2 很给力!

查看全部评分

该用户从未签到

13#
发表于 2013-3-5 15:36 | 只看该作者

该用户从未签到

14#
发表于 2013-3-6 14:45 | 只看该作者
12楼的正解

该用户从未签到

15#
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:00 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-5 11:52   f$ Q; e8 h# k* B& B$ h
对于强电来说,L1、L2、L3、N、PE: @5 C2 C1 {  V: V1 ^
这些线的间距,这些线对其他线的间距,必须满足爬电距离的要求,不同环 ...

4 |+ b( h- i" [多谢您的回复。 如果LL的4mm满足不了,我要开槽的话,那么LL间距可以缩小到多少?

点评

你若开槽已确定爬电间距足够的话,那么后面满足空间间隙就可以,一般爬电抓的都要比空间间隙要大点  发表于 2013-3-12 17:03