例:
8 y! z% E2 d9 P; A) l由于结构限制! 顶层放原件底层是不放的! $ N1 T9 M4 Z- M$ J- s5 n( m
我做法一般为顶层 底层走信号线与电源线!如果顶层 底层2层能把信号线与电源线处理好!我一般中间2层都完整铺地铜! 4 G* R7 C- {% }# J( S1 ?7 b
  问题来了::::如果顶层底层无法将信号线和地线走完!我中间除了1层完整的地层外,以下哪种方式处理好,或有更佳的办法?5 S! o, w/ ?3 J+ C
方法问题1:顶层 底层优先将信号线走完!将所有的电源放置到中间电源层,(包括 VCC VDD VCC1等)问题又来了,如果这样处理是对的,走完电源后这层铺铜是“铺地”还是“铺电源”呢?
. S7 c& I9 a1 a: ]3 {" R
) j) V  y. q: H9 I: }或者应该是顶层底层优先走电源 将中间电源层走信号线,同时这层“铺地”呢?

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:21 | 只看该作者
别打酱油嘛。知道的留个脚印嘛
+ O" _& i. ~/ k

该用户从未签到

3#
发表于 2012-11-1 20:27 | 只看该作者
很明显 剩余空间全部铺地  所有PCB地总是多多益善的

该用户从未签到

4#
发表于 2012-11-2 13:09 | 只看该作者
本帖最后由 gui_qu 于 2012-11-2 13:16 编辑 2 f) k% t" p$ J
! O! M3 a% i. }( S6 M4 M
个人看法,
4 I( ~' N8 m& `: U4 s第二层肯定铺一层完整的地,
' S' t  w  _1 r! A/ l+ L8 }" o& u& {3 S) i
顶层放了元件,没多少空间,只走较短的线,或X,Y方向线中的一种。0 h6 l7 r! c$ ]" N9 |/ o% z
第三层走完所有线,包括电源/(电源可根据电流要求走粗,或铺小块铜) 1 |* ]% a5 l5 F% d5 {
如果走线较密,第三层和顶层铺的的铜都碎铜,就不要铺地铜了。
& M/ z  h4 n5 I6 u! v. ~! T) Y9 z" ]# \# v
BOTTOM层没有元件,也可以铺一层完整的地,* M7 e$ `; x) w0 c

该用户从未签到

5#
发表于 2012-11-2 13:20 | 只看该作者
优先把信号在顶层和底层走完,第二层铺完整地,第三层为电源层,进行电源平面的分割。

该用户从未签到

6#
发表于 2012-11-9 20:29 | 只看该作者
建议  叠层是S  G P S   顶层走尽量多的高速线,临近完整地平面回路面积最小  二层完整地平面  三层分割电源,底层少走线尽量走低速线,主要走控制 和电源线