找回密码
 注册
查看: 341|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

基于全志T507-H的Linux-RT + Igh EtherCAT主站案例分享

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2024-3-29 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Tronlong123 于 2024-3-29 10:12 编辑 8 U) w) G5 _. j' e

! `; x+ t& l& X6 T  b+ B
本文将为各位工程师演示全志T507-H工业评估板(TLT507-EVM)基于IgH EtherCAT控制伺服电机方法,生动说明Linux-RT + Igh EtherCAT的强大之处!
同时,我们对于T3/A40i、T113-i、RK3568、RK3588J、AM62x、AM64x、NXP i.MX 8M Plus等平台也提供了开源EtherCAT主站IgH案例。
1 i; a- ^% M- Q( X8 d: W. d
Linux-RT系统的优势
- 内核开源、免费、功能完善。
- RT PREEMPT补丁,使Linux内核成为硬实时操作系统,无需完整的内核重写。
- 既有实时性,又有相同的开发生态系统(包括相同工具链、文件系统和安装方法,以及相同的POSIX API等),实现产品快速上市的期望。
! B! ~7 }0 A. f6 U  c( T
Linux-RT实时性测试(Cyclictest工具)
Cyclictest常用于实时系统的基准测试,是评估实时系统相对性能的最常用工具之一。Cyclictest反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。
基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,使用Cyclictest程序测试系统实时性,得出如下测试结果。

; @# t: ?- C; A0 q* w' V# w8 v
图1 Linux-RT-4.9.170内核测试结果

3 {5 d! Q( ?: D( Y+ M5 B( E

; j9 _; f, S$ f* w5 ~% N, y
图2 Linux-4.9.170内核测试结果
对比测试数据,可看到基于Linux-RT-4.9.170内核的系统的延时更加稳定,最大延时更低,系统实时性更佳。

7 P- E6 K; x* s( A
Linux-RT性能测试
基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板),按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作,测试分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、隔离CPU核心的情况下,得出如下测试结果。
备注:测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。

; \7 i1 L7 W7 g8 [! q- [
图3 CPU空载状态

" r3 @9 R2 ]" S/ v; P7 l% E3 i
CPU空载状态测试,CPU0、CPU1核心Max Latencies值最大,为69us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为66us。
图4 CPU满负荷状态
CPU满负荷状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为88us,CPU3核心的Max Latencies值最小,为64us。
* h+ C4 F4 e7 O% o5 z( v% B
图5 隔离CPU核心状态
. u5 |! E$ E) G/ r; o
" [% Z7 C1 v% ^" a4 l0 I9 s/ l9 ?  w
! ]: w/ x- X9 S  X3 [0 W
隔离CPU核心状态测试,CPU0核心Max Latencies值最大,为73us,隔离CPU3核心的Max Latencies值最小,为41us。
测试结果如下表所示:
) z' S1 z, n0 X8 ~% P
; p* @3 F9 ~. ]. I. E" y3 s* U" i  e
Max Latencies

1 U. a/ x% r5 Z; m( X; \+ E4 `9 M
最小值
最大值
CPU空载状态
66us(CPU3)
69us(CPU0、CPU1)
CPU满负荷状态
64us(CPU3)
88us(CPU0)
隔离CPU核心状态
41us(CPU3)
73us(CPU0)

8 c. u9 X: O* _( n0 }! e2 U
根据CPU空载、CPU满负荷、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟最低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至T507-H隔离的CPU核心运行。
4 V9 g' h& o+ i9 [! W
T507-H的典型应用领域
图6 T507-H核心板典型应用领域
( U9 z- ~! {6 J% m: O
基于全志T507-H的Linux-RT + IgH EtherCAT主站演示
下文主要介绍基于全志T507-H(硬件平台:创龙科技TLT507-EVM评估板)案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。- Z7 y9 C& I  O. W$ I) B. u+ L
本次演示的开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
U-Boot:U-Boot 2018
Kernel:Linux-RT-4.9.170
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号].tar.gz(基于全志官方V2.0_20220618)
IgH EtherCAT:ethercat-stable-1.5-gcd0d17d-20210723
伺服驱动器:台达ASD-A2-0121-E
伺服电机:台达ECMA-C10401GS
*硬件平台:TLT507-EVM评估板(基于全志T507-H)
IgH EtherCAT简介
IgH EtherCAT为运行于Linux系统的免费开源EtherCAT主站程序,框架如下所示,官方文档:https://www.etherlab.org/download/ethercat/ethercat-1.5.2.pdf

, d8 A- ?5 Q0 w8 M
$ G7 ~2 o- r  ^8 O
图7
6 f7 f( d' }) P4 D( d
IgH EtherCAT主站通过构建Linux字符设备,应用程序通过对字符设备的访问实现与EtherCAT主站模块的通信。
IgH EtherCAT开发包提供EtherCAT工具,该工具提供各种可在Linux用户层运行的命令,可直接实现对从站的访问和设置,如设置从站地址、显示总线配置、显示PDO数据、读写SDO参数等。
IgH EtherCAT官网:https://www.etherlab.org/en/ethercat
案例说明
案例功能:EtherCAT通讯周期时间为1ms,控制伺服电机正转和反转,并通过串口循环打印EtherCAT通讯周期时间的最大值和最小值。
: j! Z2 g  |( f  J: Z
(1)正转:伺服电机目标速度从0加速到10000,当达到10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。
6 c: I" C3 W% n
(2)反转:伺服电机目标速度从0加速到-10000,当达到-10000速度后,控制伺服电机减速至0,循环运行。

4 L2 Y& N- \3 Z$ W( m8 e+ g
; Z$ `: o; K2 @
图8

. h" \  A2 n( X* L
为便于测试,我司提供已验证的基于Linux-RT编译生成的内核镜像文件和内核模块,位于产品资料“4-软件资料\Linux\Kernel\image\linux-4.9.170-[版本号]-[Git系列号]\”目录下。
请将Linux-RT内核镜像boot-rt.fex和Linux-RT内核配套的内核模块modules-rt目录下4.9.170-[版本号]-[Git系列号].tar.gz压缩包的拷贝至评估板文件系统目录下。
执行如下命令,将boot-rt.fex重命名为boot.fex,同时将内核模块压缩包解压。
Target#mv boot-rt.fex boot.fex
Target#tar -zxf 4.9.170-rt129-g4c65c66.tar.gz

4 t1 U/ ~% H( e" U1 O6 }; Z' T

( J3 N: ?% N! k: n( E8 w0 J6 G& Q
图9

. F# v( D  K, U. b+ y( H9 h  x
执行如下命令替换内核镜像和内核模块,评估板重启生效。
备注:mmcblk1为Micro SD对应的设备节点,如需固化至eMMC,请将设备节点修改为mmcblk0。
Target#dd if=boot.fex of=/dev/mmcblk1p3 conv=fsync
Target#rm /lib/modules/* -RF
Target#cp $(uname -r) /lib/modules/ -r
Target#sync
Target#reboot

8 f+ K9 `3 b9 X
图10
图11
案例测试
+ p. K  }- G0 t' U7 B; g$ Z, m& S- Y" f
请按下图所示使用网线连接评估板ETH0 RGMII网口和伺服驱动器A的IN网口,将伺服驱动器A的OUT网口使用网线连接至伺服驱动器B的IN网口。  R' L- M( P0 F5 l" A! M9 U! R
图12
图13
$ U3 Z; h1 c- ]: D- A- C& n
为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT主站程序为案例"igh_ethercat\images\"目录下的ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包,将其拷贝至评估板文件系统任意目录下。
执行如下命令,解压ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz压缩包将会得到_install文件夹。
Target#tar -zxf ethercat-stable-1.5-gcd0d17d.tar.gz
图14
执行如下命令,并查询评估板网卡物理地址。
Target#ifconfig

, J/ N: n! \8 H1 D) ^3 R$ f7 h3 F
图15
$ s4 a: f2 L" K" c3 m
执行如下命令,加载驱动模块。
Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_master.ko main_devices=46:99:F6:AB:1F:19
4 t" \( F2 M2 @( E) ?4 p8 l& `7 B
图16
执行如下命令,拷贝EtherCAT主站相关文件至评估板文件系统。
Target#mkdir /etc/sysconfig
Target#cp /root/_install/etc/sysconfig/ethercat /etc/sysconfig
Target#ls /lib/modules/$(uname -r)//查看是否已创建modules目录
Target#cp ./_install/modules/ec_master.ko /lib/modules/$(uname -r)
Target#depmod -a //同步模块依赖关系,同步过程中打印警告请忽略
图17

) j0 A7 L# U, K1 N& _# i# R3 n* h
执行如下命令,启动EtherCAT主站。
Target#/root/_install/etc/init.d/ethercat start
图18
& l- s* a' o! ~; H0 O4 T% d
执行如下命令,加载ec_generic.ko驱动文件。
Target#insmod -f /root/_install/modules/ec_generic.ko
图19
执行如下命令,添加IgH动态链接库路径。
Target#export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/root/_install/lib
1 y6 i2 }3 i  i! V5 b
3 t. F! A7 H3 ^) ?" d% j
图20
6 }7 g+ |6 I/ m# u
将案例bin目录下的igh_ethercat_dc_motor可执行文件拷贝至评估板文件系统,执行如下命令查看参数信息。
Target#./igh_ethercat_dc_motor --help

% h6 [2 ]" @. m$ p
图21

" z: A( G' J" [6 S, J
执行如下命令,控制两台伺服电机同时正转。
Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 0
, c2 d* m5 m5 ~  E9 ~2 f; z$ L
图22
图23
. Q7 [2 m! e$ |: W2 Q0 n* D+ W. y6 G
按下"Ctrl + C",停止运行程序。

% k+ I2 ?9 d/ s/ ?
图24
执行如下命令,控制两台伺服电机同时反转。
Target#./igh_ethercat_dc_motor -d 1
图25
图26
1 ]' f; g+ ^- k* ^$ d1 W/ P& W! W( [
按下"Ctrl + C",停止运行程序。
. I2 [' }4 b6 u4 ], G
图27

  {- k, W" F' Z" ~
测试结果如下表所示:

% x9 _, n1 A- m) I
工程环境
控制算法
点对点控制 x 2轴
循环周期
1ms
测试结果
测试项
Min(us)
Max(us)
EtherCAT
任务调度抖动(period)
-186
184
测试数据
EtherCAT任务调度抖动的区间为[-186us,184us]
/ V5 o4 r" y/ D
参数解析:
(1)latency:等待唤醒时间(ns)。
(2)period:EtherCAT通讯周期时间(ns)。
(3)exec:接收和发送EtherCAT数据时间(ns)。

: c+ \* i, v7 t! Z( O( [0 L

该用户从未签到

2#
发表于 2024-3-29 15:54 | 只看该作者
有开发板吗
& q: h( R7 x# ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册