什么是IEC61850协议?
IEC61850是一种用于在电力自动化系统中进行数据交换和控制的通信协议。它定义了一种标准化的通信和数据模型,以支持设备和系统之间的数据交换和互操作性。
IEC61850协议被广泛应用于电力系统自动化和数字化转型中,特别是在智能电网和分布式能源资源管理中。通过使用IEC61850协议,电力系统的组件可以更加高效地互相通信,实现更加精确的监测和控制。
IEC61850协议应用框架图如下:
4 i& t8 b$ G8 R
图1
IEC61850标准的服务实现主要分为三个部分:MMS服务、GOOSE服务、SMV服务。
-MMS服务用于装置和后台之间的数据交互。
-GOOSE服务用于装置之间的通讯。
-SMV服务用于采样值传输。
三个服务之间的关系见下图:
! j0 e, N& f, t6 o
图2
% Z3 _$ V  }$ v  U9 ~
IEC61850协议主要特点
标准化:IEC61850协议提供了一个通用的标准化框架,以支持不同品牌、不同类型的电力设备之间的通信和互操作性。
灵活性:IEC61850协议可适应各种应用场景和需求,包括保护、控制、监测、诊断等。
可扩展性:IEC61850协议支持灵活的数据模型,使得增加新的设备或功能变得容易。
高效性:IEC61850协议采用面向对象的编程模型,对网络带宽和处理能力要求较低,可以实现高效的数据传输和处理。
安全性:IEC61850协议支持加密、认证等安全机制,可以保证通信的安全性和完整性。
. B1 z; Z$ q7 u# m
IEC61850典型应用领域
IEC61850协议可应用于通讯管理机、继电保护装置、电力DTU、小电流接地选线、电力录波器等应用领域。创龙科技已基于全志T3(TLT3-EVM)、A40i(TLA40i-EVM评估板,以及RK3568J(TL3568-EVM)评估板实现了IEC61850协议通讯方案,降低了终端用户的开发难度,缩减了研发时间,可快速进行产品方案评估与技术预研。
备注:全志T507-H、瑞芯微RK3588J处理器平台的IEC61850协议通讯方案适配亦在规划中,如有需求,欢迎咨询。
/ K! n/ E9 ]( Q8 F- O( Q
图3

6 R) e  a$ y# U4 {5 u4 u# r/ q
6 A" }" a% p# f8 N8 H, f3 B
IEC61850通讯协议演示
本章节主要基于创龙科技A40i(TLA40i-EVM)评估板进行IEC61850通信演示,并以网口连接方式测试为例。
备注:请通过网线将评估板千兆网口RGMII ETH与PC机网口直连,此方式不涉及工程配置。
评估板上电启动,将案例"Demo\Package\"目录下的szzkr_install.sh文件与szzkr_install.tar压缩包拷贝至评估板文件系统"/opt/"目录下。
图4

) u* g$ R' z+ A: t' j
在评估板文件系统"/opt/"目录下,执行如下命令,安装相关设备软件,此时评估板将会重新启动。
Target#chmod +x szzkr_install.sh
Target#./szzkr_install.sh
图5
( q  r) r9 q" u$ J" c# d
评估板重启完成,查看评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下相关文件,其中szrl300.db、szrl300.sdb文件为管理机模型配置文件,具体作用请参考“工程配置操作步骤介绍”章节的“管理机站点管理”小节。
4 A* P$ U) y; r: ^& G
图6

- Q; U$ ]# Y) {0 d% x
请将评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下的encode.300文件拷贝至Windows工作目录下,然后请联系我司技术服务将encode.300文件进行激活。2 D- x7 u$ O9 R  l& L0 H2 ~$ \% ?* `
图7
请将激活文件decode.300拷贝至评估板文件系统"opt/szzkr/szCommUI/bin/"目录下,案例程序将会自动运行。

, ^( ~8 D/ p" Z6 A% s" H

+ w, Z2 ~! b# J: L  `( {
图8
5 v2 @4 A& k" y8 j: J4 r9 O
可执行如下命令查看程序是否自动运行,若程序进程号存在且固定不变则说明程序已自动运行。
Target#pidof szCommUI

6 X- Z" T8 u7 s! j, L2 A5 Y
图9
- w# b0 o5 e3 R: K( [7 P0 \
请执行如下命令,将RGMII ETH网口IP配置为192.168.1.120的静态地址,此方式配置临时生效。
备注:由于本案例提供的相关文件是根据评估板IP地址为192.168.1.120配置生成的,因此该静态IP地址请勿随意更改。
Target#ifconfig eth0 192.168.1.120

5 X" E; E( F' X' ^+ C
图10

4 q/ L+ o' {! {7 s3 W" d. P
请将PC端的IP地址配置为192.168.1.88,并在评估板文件系统执行如下命令测试与PC端的连通性。
备注:由于本案例提供的相关文件是根据PC端IP地址为192.168.1.88配置生成的,因此该静态IP地址请勿随意更改。
Target#ping 192.168.1.88

% E% d( |- I3 d+ i; @8 M
图11
- ^& s( [0 V, j$ h! P
图12
# Q* _) j9 i+ \. U  q
在PC端的命令行窗口执行如下命令测试与评估板的网络连通性。
Windows#ping 192.168.1.120

" F7 X, ^* w! T
图13

$ |" U3 Z- [: U! y+ }

该用户从未签到

2#
发表于 2024-3-19 11:20 | 只看该作者
IEC 61850协议是一种国际标准的工业控制系统通信协议,由国际电工委员会(IEC)在1999年制定