485设计求助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-7-9 15:56
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]常住居民I

    跳转到指定楼层
    1#
     楼主| 发表于 2024-3-11 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    关于485通信后端匹配电阻问题
    7 Z9 s2 p+ \. E, j& f6 I+ g: ~我方产品485通信设计有120R电阻匹配,其他外设没有120R匹配电阻,接三个外设通信没有问题,在接一个外设通信就失败
    % V% y4 y3 u9 G0 y怎么解决这问题,
    ) E, E! m, |  W3 e( P其他外设不增加匹配电阻的情况下,
      B4 |3 t" ~3 G# A
    9 q) ?8 J$ b( |/ ~  _+ L, f7 G

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-12 12:34 | 只看该作者
    仔细的阅读下列的网页,然后上示波器好好的看 总线上的波形
    : |( K2 Z9 {' m% r6 Vhttps://www.zlg.cn/power/article/detail/id/936.html

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-13 08:10 | 只看该作者
    TI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces' g* I, C' U" }  c( @

    " ?/ O3 k7 \  r! W9 b- D
    " s5 h) V1 L( v/ X- ]1 R0 d

    snla049b.pdf

    248.32 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5

    点评

    你这个资料是? 我没有看懂  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:40

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2024-3-13 08:08 | 只看该作者
    終端電阻Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻Termination Resistor)的作法,許多系統業者是這樣做的,需要的時候才掛上去。3 Y1 l& l2 G- G3 ~5 W) W
    : W! H3 F" ~% P# T9 y4 V2 x
    因為佈線時不曉得誰會在末端,只有現場隨機應變了。
    4 u3 R2 V# w5 U- F9 ?. L
      `4 X" v8 g) a! U3 bInstalling 120 Ω termination resistor • DMU801 User Guide • 阅读程序 • 产品文档平台 (vaisala.com)
    5 Q1 c2 Y0 w, C* ?* e/ e
    5 j% t% o4 N9 j

    点评

    狗哥,请教一个问题按这个推荐电路来搭配,为什么最后升压不稳定。  详情 回复 发表于 2024-3-14 14:56

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2024-3-12 20:41 | 只看该作者
    类似CAN总线? 把120直接换60试试,保证总线是60左右,增加驱动能力
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-7-9 15:56
  • 签到天数: 56 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
     楼主| 发表于 2024-3-13 15:40 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-3-13 08:103 L) C  ~5 u, Q; y
    TI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces

    7 n% |+ A* j! O# z你这个资料是?! K3 m! Z. s! e; ?: H  F
    我没有看懂
    " N7 D( }4 S1 H! x! e  a

    点评

    RS-485 網路需要注意的事項  详情 回复 发表于 2024-3-13 17:58

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2024-3-13 17:58 | 只看该作者
    13622055914 发表于 2024-3-13 15:40
    $ C0 m& Q) |$ F) a你这个资料是?
    % t2 P2 C( d, }0 y% z2 p8 C我没有看懂

    3 N5 l7 O) d) r3 ^7 l  Y9 qRS-485 網路需要注意的事項5 b  p& V! s8 w" l8 k3 I1 V. C1 A

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2024-3-13 18:03 | 只看该作者
    根據敝爛公司的經驗,大部分 RS-485 在一對一的情況下,沒有終端電阻Termination Resistor)也能工作。( i: X( t+ j' K- Y( X, A' m$ L& N1 ?
    9 B6 \( T# s5 T, L7 K; e  G
    但當網路上的裝置越接越多的時候,訊號反射的問題就會越來越嚴重,不正常的機率也會加大。
    / `4 p" Z, o- }4 e
    % U, h1 \0 Z# b* _! c6 U) k% b

    点评

    6啊,狗哥什么都懂。  发表于 2024-3-14 14:35

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2024-3-14 14:56 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-3-13 08:087 f; Q/ N& K9 \, i: Y
    終端電阻(Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻(Termination Re ...
    4 A. ]* C2 k! g
    狗哥,请教一个问题按这个推荐电路来搭配,为什么最后升压不稳定。
    . E4 ~4 R1 X+ `  u+ e

    企业微信截图_17103992632074.png (68.59 KB, 下载次数: 0)

    企业微信截图_17103992632074.png
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-6 15:44
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10#
    发表于 2024-3-14 18:36 | 只看该作者
    需要先排除一下其他问题,有可能是上下拉电阻不够,或者对方的RS485芯片供电电压与你的不同,又或者是线束太长了,如果真是匹配电阻的问题可以降速试试。