一、电机功率与配线直径计算
1 M0 q' C; O6 W5 {8 p首先要计算100KW负荷的线电流。( M* w9 j' e+ \8 ~7 o
* A5 m1 j O! B对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
* G, Y& W! N- K- N# y由三相电路功率公式可推出:' s3 I- D" Y. [! L7 B0 x2 j$ v7 S" Q# C
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ& O' a" P- y$ w% a5 |. m8 k: b- B1 h
式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
, w4 C. x7 O7 M5 Y* ^4 }- ZI=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
0 L* W% o, r) ~: x还要根据负载的性质和数量修正电流值。" `+ c! f; K0 E# m$ V) C1 Y5 J$ G) |; V, d& ^5 E+ V0 N) t0 {1 X3 d1 l
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。/ I5 K2 A1 I1 |9 ?. `# E& X N9 T! F
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。9 d9 B, D/ _* T0 C1 i3 e
导线选择:
+ Y' d+ O; ~7 L3 a
7 W/ E% \1 M7 {根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
5 w: ?# W. V% p0 c8 v/ ]# F0 B变压器选择:
- X3 p5 I& s7 E5 C5 X4 ?变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
3 ?3 H* B' L8 d9 h5 k, H. \选择大于125KVA的变压器就可以了。
y; |7 U& i) Z50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。0 Q+ \4 G) e- j6 L; F3 C
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量+ d4 D! _) ]6 k7 K& ^ O
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A
W# \! \* H8 o+ a# S& K. U; K二、根据功率配电缆的简易计算 5 ?# o$ d+ Y) R/ M) {& F$ u# T' L0 a& |. ]/ m* C% j
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?0 }9 d) [. D$ _
' V2 N6 }9 L: A$ A- J; g# W* L(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
, w6 G+ `6 s9 Y) }; z9 Y解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8 w! D* h# R# L' Q( R" s& R
! Y: v& E1 }8 u& O有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得* X$ e0 S( g. v) W
估算口诀: R& J0 l* y' t) H9 p
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
' m6 `6 }8 k7 G4 o$ `- O5 f C三十五乘三点五,双双成组减点五。! w7 {8 Z7 @* n9 |0 H
条件有变加折算,高温九折铜升级。$ }% ?0 f0 _- P! v! Z+ x" J
穿管根数二三四,八七六折满载流。
5 p! ]7 {: L# o6 i+ D: L. ?7 V说明:
9 f$ F# o# e7 Y4 o(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。! S2 T, {- x# q6 w8 z
" b& s: `; l4 A! p% ]倍数随截面的增大而减小。8 Z5 @2 F- H N% ?, ]$ `
. I2 N- f _# B3 N5 V# B6 G" u( V"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
_( H \1 w! w8 J# B$ L7 X$ D"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’+ M- \! ?. S: U. z
导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。; t8 y3 p2 ?! @/ H, ?
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。+ Q! R3 S7 _9 ~- x) A& E! C; K- ~% c# x5 a4 y
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。) J5 w; v9 e: e" f! e5 X7 R: g4 C8 r W0 q" G }( ?
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可; F% c1 y5 D9 ?- C- l: i
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。# x- s, C7 k# |5 ^. K' s ^4 j& W
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适% M2 u7 N) q. v6 d) L5 u a# v0 ~9 }+ Z+ b) g( k
再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为8 x6 d$ d. m4 {, }/ `( z/ _- I" h
R线=△U/I=20/73=0.27Ω# g' b! S0 ]& v! A" |! v; t" Y G3 C" g. e
由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线' ?* W! S& V& P5 d" ?: H3 Y) Z8 u- u3 e+ q8 c8 y
=0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方
4 ?4 n9 ?) V7 y% ], b6 J结论:应选25平方的铜电缆+ i: L& H a( q/ L2 u
) l- T# V+ h$ U2 j+ `4 [- V$ Q三、如何选用断路器,热继电器8 I4 [" c3 F# `# B% b+ S, w
怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 V9 I/ o, |$ B; H! Q% L( |
我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
! P( A5 s' C, K" Q7 e# o( j0 D/ Z) N如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器* h6 i' l" Y5 [9 E
& b1 `6 s1 b n. m1 a三相二百二电机,千瓦三点五安培。. K" ~3 V+ z* e
常用三百八电机,一个千瓦两安培。/ u8 d# n1 T: x: F
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
- e# A, B, M5 C2 }3 m高压三千伏电机,四个千瓦一安培。5 s3 ^1 Q3 [3 a. ^5 ]3 Z' V( ]4 _# z k. i4 }
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。: Y" k3 ^8 Q" @* l$ F) i
. [) d6 i1 O7 F7 r4 V2 L7 K( ]' W: T一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。* _ B& x$ h% }* I
1.断路器:! x' \$ V# K: T0 n7 F
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,% Z: c, Q6 X+ C: z$ \( }" p. k4 l
8 ~. M! R* w4 n' [* _9 K2.电线:9 W/ l; C' Y) U9 I$ z, F1 O' U- l
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。& y( P. O6 e& W. f3 r: V
/ {5 \+ A+ x4 Z, h4 B3.交流接触器:5 m$ g ]0 O. Q0 I1 P$ {
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。: L- f8 D k6 s# G
. J) j. I M7 c5 p) x4.热继电器- p/ M. d' i6 q- {+ G, W. x
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
, s9 g0 K, J+ C(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。4 m: d8 h3 F, r% I- R& w* B# J8 @
% @/ J9 \' M* b# v3 G' b2 Z7 U, d7 t(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)# C) A# s6 p, l$ M( U* ^4 B' W3 f) |
: M& r* I7 [! h1 J" b7 m(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)* s* ]# q3 p: M; Z
$ e$ F. i7 ?8 ~% W(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些5 f2 S5 }' i0 K/ ^8 a. y/ u/ z# m% I" B
四、小结:7 j% J+ Q3 a* W2 v) |
断路器选择:3 `! K6 l8 h9 G: P* C1 I" C
5 V* y- o. }3 f$ V9 ~电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。* Y: k1 T' M' f5 i. C' {
热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。9 {5 P1 m! @- f/ W: d0 _, z- `4 o
交流接触器:
8 n# Z" k( D+ Z7 Z. Z1 ~( N交流接触器选择是电机流的2.5倍。8 _! h) `, ~# n/ M6 W; p: M
' v5 m N! E3 m/ b% U这样可以保证长期频繁工作- G( h* z0 O/ O, h
|
|