在电梯五方对讲的实际应用中,难免会有各种故障问题的出现,那么电梯五方对讲出现故障的紧急解决办法有那些呢?下面为大家简单介绍一下:
1 D$ e# C2 h9 u( k" m2 [问0; a# v+ ~2 i& F ]5 M+ m7 k1 b
一、分机呼主机没有反应? 1 z6 G& N) K& F; U5 O) P9 t
处理方法1、如果是多部分机可以多呼几台分机测试一下,若分机均呼不通,则是码不对,看主机背面ID,修改主码频道;2、若只有一台分机呼不通或者分机没有楼号信息,需要重新对码;3、 若对好码还不能正常通话,则要把现场好的分机调换测试一下;4、若更换分机之后正常,则是分机问题需寄回检修;5、若还是呼不通,检查电源、天线更换测试;6、若频道主码都对,又重新对过码还是呼不通则是主机问题,需寄回检修。,) G( p' x# D7 C5 B7 h; a0 q
; L# Q n+ P0 H" j
问" 1 ~0 \% ^# S3 h2 o7 `4 y' t
二、分机呼主机接听就断线或者通话不清楚有杂音雪花声? ' x4 n; n$ m9 L1 W" q
处理方法1、接通断线检查天线是否正常连接好,拉直固定到外;2、检查主机分机ups电源,是否12-14V电压,如果是多台项目可以自行更换测试;3、有杂音雪花声检查通话是否障碍物多、天线有没有放在空旷地方。
" k$ `2 ^. M2 |. I
6 E' [; J) [3 L! o8 o( \ f( u问! R% D, S. e5 N2 _
三、分机呼主机接通,主机能听见轿厢讲话,轿厢听不见主机讲话? . E) e! a4 q: Y. `: P8 k
处理方法1、检查话筒插口是否插牢,可换机房手柄测试。
$ M$ K7 U/ s0 p% b1 o/ W; {0 ~3 H' T
问) f h* \5 A8 @, j1 d
四、分机呼主机接通,主机听不见轿厢讲话,轿厢能听见主机讲话?
0 U f" U) x+ q, v处理方法1、接听时不拿起手柄,听一下是否有外音传出来,如果有声音是手柄问题,没有声音可以把好的分机调换测试;2、若多台分机测试还是如此,则是主机问题,需返厂。
7 t% s( Z& @; V8 {$ y6 V+ Q3 [& |8 q$ V9 B f0 D/ f6 `
2 D/ d- Y7 ~+ t7 g
9 W9 c: b3 G/ w问% R0 k' c+ x2 w: k& o5 C
% P4 x( e4 Y8 ?/ U 五、分机呼主机,呼不出去?
9 D% C1 @. \9 ?$ Z7 `5 L# R处理方法1、检查一下信号线是否接反接错,本公司轿厢通话器、面包机有红色的指示灯,连接线接正确灯会亮,反之灯不亮。
- a! z2 ?4 U6 x7 Y# E$ v* j- ]: V! q) V+ f2 |) V- k
5 F* J0 n: A) T3 r; J, K2 S" [
问 B$ p1 |5 M1 y8 @+ G
5 M) `* O$ q+ ~ 六、分机呼主机接通,轿厢和主机通话都有啸叫声? & L$ u! R5 X# }
处理方法1、检查轿厢通话器与面板是否紧贴、留有空隙;2、若通话器不固定到轿厢面板上还是有啸叫声,则需要更换通话器测试;3、若安装的是三方对讲,检查电梯底坑和轿顶的通话器是否去掉。) v" g8 p# \- `/ Z5 ?* J& q
6 c: C; n2 x, }问* ~5 b. A5 G- h2 b/ l8 c
七、分机呼主机接通,轿厢声音非常小听不清? / s# S, D" u8 Z- ?
6 D2 u, ]# R* Y3 c1 B+ a( r) E处理方法1、检查轿厢取的两根信号线是否通过电梯主板,如果通过主板需要改外接线;2、若声音还小,则需要更换通话器测试;3、检查轿厢咪头孔是否对准操作箱面板的通孔。- ! ~% J/ t: Q3 B
# D" R7 b: V0 B: B) P6 a% D% F
问5 d7 I( ?0 L' g) M# ?: ?
八、分机自动呼叫主机? ( a% X/ ?% }* E0 m! t- c
# a, {+ l, _+ P0 H# K( d5 H处理方法1、检查随行电缆线是否短路或带电;2、如果换一台正常的分机测试解决问题则是分机故障,须返厂。