1、在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。2、插座接线要求:1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
5 X* j( l: G+ E% n+ ?4 }7 a1 X3、Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。9 N- K! S, j5 k2 O; e* C
2 k# c: d; d3 L* s6 q9 n4、质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。
/ n0 L' h3 f* e: e; z$ s5、住宅及儿童活动场所的插座安装高度低于1.8米时,应使用安全型插座,卫生间应使用防水防溅型插座,安装高度不得低于1.5米。( Z2 S1 U6 h: K" c* C, x- O0 Z
6、开关必须开断相线,插座相序正确,同单位工程中其跷板开关的开启方向一致。4 w2 S7 W- `; ~9 ?, F% e
7、洗衣机插座、空调及电热水器插座选用带开关控制的插座(验收规范:当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线)。* H7 l# c2 V9 k" e n' P
8、插座与煤气管道的水平距离不得小于15cm,与散热器片的水平距离不得小于30cm。
, w) S, g* {* q' h2 \9、为保证线路安全可靠,在配电回路中的各种导线连接均不得在开关、插座的接线端子处以套压线方式连接其它支路。) j% V' f* z& q* u E. p
10、与开关、插座连接的导线,当孔径允许压双线时,应在其圆孔接线端子内折回头压接,多联开关间电源线不允许跳小线压接。
/ i$ j" G; n4 R4 l) D" \11、引向单个灯具的电线线芯截面积应与灯具功率相匹配,线芯最小允许截面积不应小于1mm2。
) [. L5 l3 a- _, _) v, l0 u12、变电所内、高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线水平净距不应小于1m。
. H: t3 S& m j7 s* e13、以卤钨灯或额定功率100W以上的白炽灯泡为光源时,其吸顶灯、槽灯、嵌入灯应采用瓷质灯头。
# L% b- w6 p" J' r9 y |
|