三角电机启动是我们常用的一种电机启动方式,由于一些功率较大的电机直接启动会对电网造成冲击,所以采用星三角启动,可以避免对电网造成冲击。
) I4 V/ t0 [- ?( c0 [* X
星三角降压启动方式:
8 H1 S& n6 D6 F  e2 u9 v5 F1 I% F
  • 启动电压=0.58Ur;' B! x) B( N* L4 e" N, }, ~
  • 启动电流=0.33Ist;
    9 z! K$ U6 q- @% d
  • 启动转矩=0.33Mst;9 B2 W& C- ^* _( |( R( B$ j$ v
    ' O* F2 _8 x9 }9 t4 y- \; J/ ]
备注:Ur电机额定电压;Ist、Mst电动机全压启动电流及启动转矩。(
5 C4 o0 @- o8 m. f1 s" Z' R星三角电机启动优缺点以及应用范围:
, y1 H+ p1 b2 L; m- Q% K! s
  • 启动电流小,但是二次冲击电流较大;# N% x5 l. [! x, g; n6 M
    ! m6 w1 k+ J* L
  • 启动转矩较小,只有三分之一的全压启动转矩;
    7 H# ?5 j9 X% c' x) X
  • 允许启动次数较高;
    7 v# _2 ?0 e$ f: Z, [
  • 设备价格较低;! l# O/ H( i0 q& U2 N/ ]5 h  o! R& K# g1 E
  • 适用于定子绕组为三角形接线的6个引出端子的中小型电动机,适应范围较广。
    ) e) V9 {5 i7 c

2 L, o6 v* [% g" o如上图:KM1---主接触器,电流为0.58Ir;KM2---星型接触器,电流为0.33Ir;KM3---三角形接触器,电流为0.58Ir。/ g; J5 M$ c1 ^) l