找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 89|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工厂负荷计算总结

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-10 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计时,用的总负荷应是一个假定负荷,即计算负荷。计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。6 ~% H' E$ B1 s, }& l6 [0 C0 n6 D% N( d( L2 v3 b# m$ |% @
一、负荷计算分类:* x; D" e7 b: ?0 B3 ~0 M- S# X- Q" G
负荷计算的方法分为需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。- R; T0 \! Q+ |
$ U- g: _: D( e; N: n: G8 y1,需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。5 C9 ^) S/ K; X2 s
2,利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。7 t/ n( Z! J* S6 Z9 q4 n6 t! Y
3,单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。
6 D0 S7 Y$ R3 X/ y& ?& L% K4,除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。
& J0 n0 u- e( q& Q; Z0 e单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。