找回密码
 注册
查看: 361|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[技术讨论] 请教大电流电机启动瞬间干扰如何解决

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-1-21 15:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2023-2-8 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    现在电机启动瞬间,大概是由于瞬间的启动电流很大,对别的设备仪表有干扰,电机软启动又不大现实,请教可否串一电感遏制启动电流,大概需要多大的电感才能见效,谢谢大家!5 X  C9 x. ?# r2 [$ y/ _
    请教还有别的好法子没有?# t# N  U7 k9 S. [
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2023-2-8 14:56 | 只看该作者
    启动时采用星型接法,启动后改为角型运行。用接触器实现转换

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2023-2-8 15:09 | 只看该作者
    得看负载特性, 如果是要求恒转矩,建议用变频器, g- ^: n( j6 d/ C- r8 f
    当电动机的负载是恒转矩, 除非带有离合器,不然,启动时不可能不对电网产生电流冲击。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2023-2-8 15:16 | 只看该作者
    星三角转换很常见的啊,星型启动-延时-三角运行,星型接法启动电流比三角接法小;不过比较适合轻载启动

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2023-2-8 17:19 | 只看该作者
    在我的理解里面,降低马达启动时的电流,除了降低启动时的电压或者增加启动时的阻值,难道还有什么好的别的办法吗?  不管是采用星型接法还是三角型接法运行,而且启动后再进行切换似乎不太合理,呵呵,俺对马达的见识少,俺还真从没见过有这样搞的,如果真能可靠的实现,那倒真是值得俺学习学习了。。
  • TA的每日心情
    难过
    2022-11-17 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    6#
    发表于 2023-2-9 14:19 | 只看该作者
    是直流有刷电机的话,我有一套很好的解决方案,17674523435