找回密码
 注册
查看: 467|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

直流有刷电机启动电流过大

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-2 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一个直流电机,规格是:12V  2A。 使用11.1V, 12800mA 锂电池驱动。 使用STM8单片机驱动。 电机启动电流比较大,有时达到5A。在电池电压低时,造成STM8单片机掉电复位。 目前是在STM8单片机供电回路增加220R磁珠隔离。 打算在电机驱动端增加大容量法拉电容,辅助提供电机启动电流。 需要电机转动时,先打开一个开关,给法拉电容充电;法拉电容充好电后,打开电容后的开关驱动电机。 电容和电池一起给电机供电。 关于法拉电容的取值和电路设计,请问有什么好的建议吗? 谢谢!
/ }' v( K5 P9 f% e& o; ~& s" |! p
/ D+ n: R& X6 y8 X( t, s+ r4 c
: a; r  ?: W! A" E

该用户从未签到

2#
发表于 2022-11-2 11:06 | 只看该作者
12V耐压的法拉电容不好选吧???你可以选个驱动IC,带限流的,你看看限个3A电机能启动么?还有,你的单片机怎么供电??

该用户从未签到

3#
发表于 2022-11-2 13:19 | 只看该作者
单片机由12V降压到3.3V供电。

该用户从未签到

4#
发表于 2022-11-2 13:23 | 只看该作者
漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1反偏,漏源极之间无电流流过。导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘的,所以不会有栅极电流流过。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-22 15:03
  • 签到天数: 285 天

    [LV.8]以坛为家I

    5#
    发表于 2022-11-3 16:04 | 只看该作者
    单片机和电机单独供电,不要共用电源。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-5-29 21:12 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表