RJ45接上后,上电,出现打火,单片机短路

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-9 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
7 [4 r" B- Q  t" S8 l
上图是原理,设备是这样的,前级用一个开关电源,AC220输入,12VDC输出。. j# n4 e: U! [) B7 b
大家看看232这个电路是否有问题,插上232接口后,上电,直接打火短路了3 F9 g6 Z4 G, |& N+ Y( @
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    2#
    发表于 2022-10-9 10:43 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-10-9 10:53 | 只看该作者
    Vcc不应该是+5V吗?另外RJ45用的时候要小心,内部引脚会通过小电阻互联的。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-10-9 13:23 | 只看该作者
    会不会是静电造成的!!!

    点评

    静电应该不会有这么大的火花吧!这也太过了。  详情 回复 发表于 2022-10-9 14:41

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2022-10-9 14:41 | 只看该作者
    zhi_hui_zhou 发表于 2022-10-9 13:23
    8 v  r$ Q" N% r& E8 s2 M会不会是静电造成的!!!

    ) j# l* Y/ L7 T% k静电应该不会有这么大的火花吧!这也太过了。