负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作。
; I4 t* F  Y9 [" N% O7 P7 m* N! U* \这样的方式,可靠性如何?等于分摊了功率,继电器是串或者是并联的接法
6 h$ G+ G. v4 B4 @2 ]' C, G* f4 r0 \( m6 s0 X, t' f

该用户从未签到

推荐
发表于 2022-9-29 10:57 | 只看该作者
请问负载发热盘是三相的吗?  Y1 e8 A! R# C3 \0 P0 X. f
如果是三相,又实在没有空间,可以考虑用2个16A继电器,分别控制2个线段。
- A4 a0 X$ a$ E( {8 E$ }. c这样,即使不同步,但仅仅只是相间突然间平衡和不平衡。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 有考慮到關鍵問題!

查看全部评分

该用户从未签到

2#
发表于 2022-9-29 10:29 | 只看该作者
继电器控制电流太大,断开时触点会粘在一起。所以是不行的。

该用户从未签到

4#
发表于 2022-9-29 14:26 | 只看该作者
建议找一个合适位置,采用cj040接触器,最可靠,且使用寿命会更长。

该用户从未签到

5#
发表于 2022-9-29 14:33 | 只看该作者
不知电压多少?空间大的情况下,用可控硅或者固态继电器岂不更好。

该用户从未签到

6#
发表于 2022-9-29 14:44 | 只看该作者
这种方法不可靠,由于两个继电器的接通瞬间不可能同步一致,触点的接触电阻也不绝对相等,因而每个触点承担的电流不均匀,触点发生故障的概率很高。