    在485的RS+,RS-与地之间各加P6KE6.8CA,那在RS+与RS-之间要加几伏的呢???还是P6KE6.8CA吗???9 K3 i. Z. p7 h, F

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2022-9-13 13:17 | 只看该作者
    不用再加了

    点评

    那如果加了,会有什么坏处呀  详情 回复 发表于 2022-9-13 13:26
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
     楼主| 发表于 2022-9-13 13:26 | 只看该作者
    li205212021 发表于 2022-9-13 13:17
    ( V# `2 S( [4 ~% P% [不用再加了

    " _5 u8 T$ |1 A8 l: l那如果加了,会有什么坏处呀; y9 G. v8 p  j; X

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-9-13 13:33 | 只看该作者
    485总线间加保护完全无意义. C& Y1 A' `- g5 @  N! i
    这是个普遍的认识误区。关键是要理解485系统过压损坏的机理,正确的保护方法是对电源和地钳位。
    4 m, M/ G/ j4 g4 I: y0 Y
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-9-13 13:36 | 只看该作者
    任何时候在485总线的AB端之间加过压保护是无益的
    1 E# a  |* M, ?; f9 C    那些所谓的“方案”指定者根本就没搞清485过压损坏的机制。
    ) k4 Y4 I) |$ t- |    对485长线而言,过压的类型是共模的,而非差模,在AB间加限压根本不能防护共模过压,而对电源和地进行钳位的防护方法,对共模和差模过压均有防护效果。