单片机通过PWM升压1500V给大电容充电,要求充到1500V 停止,但测试时偶尔会出现一次,充到1500V ,单片机不能停止PWM,导致电压过高,超过大电容耐压。检查程序没有问题,隔离测压电路都没问题,可能是干扰造成的。两种过压保护电路,
, r+ ~/ M, d- O) L' I电路1:高压侧用稳压管和光耦,超过1600V ,光耦导通,把单片机复位脚拉低,不知电路这样可行吗稳压管是用1V的还是1.6V。光耦用什么型号
2 K8 u9 m$ U. D0 Y, q* G4 f; V
9 m2 D( q# F4 Y0 k电路2:低压侧用比较器( J; i( ?! W( F/ ^/ k
哪种比较好。- S4 l9 h- [9 x+ R9 Y; n0 d; L
还有个问题,电容电压达到1600V ,单片机复位了,如果1600V一直没掉下去,复位脚一直保持低电平,单片机就不能启动了9 C) z6 R6 w' y& T5 B: O, M7 b/ ]4 _

9 k- }) N0 l* w* `6 O& w2 A2 s6 c! v5 _3 a
7 U/ M6 c8 `1 R4 f; Y( v. Q) {% v2 p, M
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-9-7 13:15 | 只看该作者
    1、加的电路是错误的,道理上说不通。$ `: a( i" Z: b
    2、高压侧的采样,反馈信号未直接送到升压控制端,而是送入了单片机,单片机能否100%地忠实于自己的“职责”,就不好说了。又或延时执行控制命令,控制晚了,电压已升了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-9-7 13:20 | 只看该作者
    复位应该不行,用IO不行吗,如果电压波动大可能会抽抽,而且本身有ADC首要应该解决干扰,不然什么电路都会犯抽,取样电阻加个小电容吧,反激尖峰挺大的,也没见RCD吸收电路。