x
手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共模干扰还是差模干扰?2 d' J$ b# v! e. H0 e& o/ w
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-24 15:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-9-6 14:48 | 只看该作者
    干扰杂讯流通路径的方式。* A4 M: E& t# V( D  x; l, _
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返回的杂讯称为差模杂讯。) d1 J8 j" R$ [6 q+ ?" b
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))或零线(NEUTRAL)(或负端(M))而经由地线(GND)返回的杂讯,称为共模杂讯。- h6 A+ `0 o- x$ G
    一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。

    点评

    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:04

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2022-9-6 15:04 | 只看该作者
    hfiwioq 发表于 2022-9-6 14:48
    , y, G0 B9 \. d7 M" \5 _干扰杂讯流通路径的方式。- L% j6 T0 P1 p$ I! }4 ^2 @
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M)) ...
    . c% L% d& ]8 ^3 Z
    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少
    7 v* w" a! [9 y; W0 u

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-9-6 15:11 | 只看该作者
    有可能是静电干扰,人体上的静电通过金属导入到电路中
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-9-6 15:16 | 只看该作者
    应该是干扰了信号的回路,您用塑料的触碰应该没有这种问题