怎么样让一条电线,直流电过得去,交流电过不去?就是防止5V输入的地方,被人错接入220V哈。9 N  p) {5 u3 ~/ ]- M5 R# o

点评

谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
接錯的人當場會被電死,或是車間立即燒毀,我保證不會有人接錯!^_^  发表于 2022-8-15 07:00

该用户从未签到

2#
发表于 2022-8-12 13:06 | 只看该作者
这个有点难,不过用心做也是可以的。( Z; ^/ T- J; W3 d. o- k) [

该用户从未签到

3#
发表于 2022-8-12 13:13 | 只看该作者
成本允许的话,加交直流判断电路。交流情况下不让这个电源通过,直流的情况下才通过。成本不允许的情况下,只能用大功率稳压管加保险丝来做了。一旦电压过高,那么过高的电压就会在稳压管上产生大的电流,这个大电流会将保险丝烧断。$ k/ y* y- _0 a+ I" G

该用户从未签到

4#
发表于 2022-8-12 13:21 | 只看该作者
一般来说,5V跟220V都分不清的话,还是不要做相关的工作好。
, d$ X7 Y' p0 c1 N# E" f

点评

谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
不見得是分不清楚,有時候是開規格的人很瞎,但通常是成本一攤就打退堂鼓了。  发表于 2022-8-15 06:37
实际情况是见怪不怪!现场设备弱电接错强电的比比皆是!  详情 回复 发表于 2022-8-12 22:27
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    5#
    发表于 2022-8-12 19:29 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug:

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-8-12 22:27 | 只看该作者
    本帖最后由 bazhonglei 于 2022-8-12 22:32 编辑 . X% O2 h( L. A1 M0 [3 e; ]7 J
    bfhbdghr 发表于 2022-8-12 13:21
    0 N6 S& x6 ]0 @: B( o一般来说,5V跟220V都分不清的话,还是不要做相关的工作好。

    + w) L4 \! G( E. \7 C实际情况是见怪不怪!现场设备弱电接错强电的比比皆是!很多电力设备都有这种类似要求。
    7 w& P$ R' z5 r! ~7 l% G% M# U

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2022-8-12 22:30 | 只看该作者
    热敏加TVS,但是不能保证长时间不坏,一般要求是4小时不损坏。