找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 326|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

RS485接口电路这样设计

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-6-17 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于RS485电路,我整理了自己实际遇到过的一些学习心得,如下,希望对大家有帮助。01、485差分信号不对称,是上下拉电阻问题吗?02、实例讲解:RS485发射端串扰问题如何解决?
原理图
1. RS485接口6KV防雷电路设计方案
(RS485接口防雷电路)
7 s& o  I/ U/ K接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。0 \9 o) a- Z, p1 E) {+ C
本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计,从设计层次解决EMC问题。( P% h5 U% D1 ^) z
2.电路EMC设计说明A.电路滤波设计要点L1为共模电感,共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过429信号线对外的辐射,共模电感阻抗选择范围为120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz。
& L# q, g$ y( J# AC1、C2为滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模电流以同时对外界干扰能够滤波;电容容值选取范围为22PF~1000pF,典型值选取100pF;若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求,那么差分线对地的两个滤波电容需要考虑耐压;: ]9 J, n" C: \" m9 ~
当电路上有多个节点时要考虑降低或去掉滤波电容的值。C3为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF, C3容值可根据测试情况进行调整;
! a: k6 s4 R: P9 `B.电路防雷设计要点为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差模2KV的防雷测试要求,D4为三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;
# k% v, n/ }/ A气体放电管标称电压VBRW要求大于13V,峰值电流IPP要求大于等于143A,峰值功率WPP要求大于等于1859W;! e$ G, J! |, ^" I
PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路,典型取值为10Ω/2W;
7 K2 h" H% e$ F# P) ^' K1 r2 ?为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻进行分压,确保大部分能量通过气体放电管走掉;
; `+ {, V4 }% |  f3 @8 D9 hD1~D3为TSS管(半导体放电管)组成第三级防护电路,TSS管标称电压VBRW要求大于8V,峰值电流IPP要求大于等于143A;峰值功率WPP要求大于等于1144W;5 P; Z( P8 {. J8 q
3.接口电路设计备注如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那么金属外壳与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过1000pF电容相连;
$ b0 t. t6 R: K  a如果设备为非金属外壳,那么接口地PGND与单板数字地GND直接电气连接。
! R7 K) Q7 G+ j. C# ]' L3 I! [0 _
PCB设计
1. RS485接口电路布局
(RS485接口滤波及防护电路布局)
+ u" X: G2 D. l3 u, f$ e; p: b方案特点:(1)防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要求摆放紧凑整齐,按照先防护后滤波的规则,走线时要尽量避免走线曲折的情况;$ g) t, m# y8 T# _5 @8 w& g
(2) 共模电感与跨接电容要置于隔离带中。
' v8 e6 `# X& o* Y- b方案分析:(1)接口及接口滤波防护电路周边不能走线且不能放置高速或敏感的器件;(2) 隔离带下面投影层要做掏空处理,禁止走线。% l2 j# M6 m! D5 M8 ?1 V" T
2. RS485接口电路分地设计

+ M# Z8 ^9 ?- [9 Q- {- T/ P/ n) q5 t' k方案特点:(1)为了抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件位置大小为界,划分出接口地;
2 V7 B& w$ I! v+ l) z( W(2)隔离带中可以选择性的增加电容作为两者地之间的连接,电容C4、C5取值建议为1000pF,信号线上串联共模电感CM与电容滤波,并与接口地并联GDT和TVS管进行防护;且所有防护器件都靠近接口放置,共模电感CM置于隔离带内,具体布局如图示。
* A+ T2 A, ~1 H/ }4 f! C7 O. ~# k方案分析:(1)当接口与单板存在相容性较差或不相容的电路时,需要在接口与单板之间进行“分地”处理,即根据不同的端口电压、电平信号和传输速率来分别设置地线。“分地”,可以防止不相容电路的回流信号的叠加,防止公共地线阻抗耦合;
( u" e1 B( P' O) ]; f- k(2)“分地”现象会导致回流信号跨越隔离带时阻抗变大,从而引起极大的EMC风险,因此在隔离带间通过电容来给信号提供回流路径。
. D8 x# ]3 h# G* b$ ~8 N
  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-11 15:38
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-6-17 14:16 | 只看该作者
    防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要摆放紧凑整齐
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3#
    发表于 2022-6-17 16:07 | 只看该作者
    地还要隔开

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-6-17 16:39 | 只看该作者
    你这布局空间真的很充足
    * j' [) o# l5 [! i+ Q3 D$ l

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2022-6-17 17:27 | 只看该作者
    PGND相对GND是浮地,很容易超共模电压把485芯片干掉的。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-20 19:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表