电压采样不准+ Z+ [! u. U( h' L3 ?/ r
$ u/ d! K A n: J
6 L5 }' E8 M; {" o* p当把R10断开的时候 分压是准的 当把R10接上送入mcu的ADC口时 分压不准 误差很大,这种情况你们怎么处理的?4 X( Q9 W# [( i( z
& c, {. X2 |. S6 V% Q* f: w
6 q5 A3 n9 O7 D1 K1.我采用加一个运放跟随的方式,阻抗变换(输入阻抗大,输出阻抗小,相当于电压源),此时分压是准的,不过增加了成本$ ` L" b9 X0 z) t0 A
1 o1 L! F6 }/ @! I3 |/ O6 M
: X# @( E0 ?0 c' a
2.有人会把分压电阻 R44 45 46减小,功耗增加了,而且不是整个电压范围都准(试验过了)
" Q( I: ~* I. o" E/ K, g" ?5 [2 `* _6 g% {9 J. C2 k/ k" o
# p9 I7 {' G$ j6 v/ c/ w3.有人会把R10增大,使得流入MCU AD口的电流减小从而减小MCU内部分压电阻的分压' l0 B: l* t0 H# U, @, F! g
2 f( R5 ], E. d) s$ q& o, w8 p7 Y. u1 [4 L) X9 a8 [
各位大神还有哪些高招?欢迎讨论- L/ N* C) w* U5 y