DSP2812:F28112调试时程序一直跳进asm(" ESTOP0")原因?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-12-15 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求F28112调试时程序一直跳进asm(" ESTOP0")原因及解决方法4 j; `$ n( O! G- T2 `# ~3 O

该用户从未签到

2#
发表于 2021-12-15 10:23 | 只看该作者
很大可能是cmd文件中地址分配错误
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-27 15:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-12-15 10:23 | 只看该作者
    可能是你的CMD文件中程序地址空间PRAMH0和数据地址空间DRAMH0 重叠了7 O! ?( ^( z. h9 E; e5 h. a
    修改一下就可以了

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-12-15 10:24 | 只看该作者
    地址分配错误了

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2021-12-20 18:52 | 只看该作者
    地址空间重叠了