请教,48V直流电加到220S5V模块上,交流模块照常工作。谢谢!

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-14 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
   在工程施工过程中,施工人员误将48V直流电加到220S5V的交流模块上,发现模块正常供电,设备正常运行,找了很多资料,也咨询了模块厂家技术支持,都得不到合理的解释。只是说:交流模块是能接直流电压,而直流模块不能接交流电。& ?* H( n% V- C
   附图及我的一点浅见,请大虾帮忙分析是否合理。
7 K/ x0 M$ ]. R6 Z2 V5 ?   220Vac是周期(正、负半周期)通过整流桥,将交流电转变为脉动的直流电,再进行滤波、降压、稳压,输出稳定5V电压。现在将48Vdc接到交流模块上,相当于整流桥一直工作以正半周期(48Vac通过对称的两个管子构成回路,)再通过后续的滤波、稳压,实现5Vdc输出。
2 O$ H$ S' z4 W! h1 k7 a. }# T   现在有几个疑问:1、为什么交流220S05V模块接48Vdc还能稳定输出5V电压呢?
5 P( C  r$ R! n- c. q( ^2、这种解法对220S05模块本身有什么影响,个人认为对整流电路、调整管寿命影响较大
/ @. R' f$ u8 P* a# ]: W谢谢!盼复
5 P, ?9 \6 o' X: k  X2 H) r

3.JPG (12.24 KB, 下载次数: 11)

3.JPG

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:10 | 只看该作者
嘿嘿,自问自答了,回去翻了翻书,想一想还是能解释清楚的,不知道对不对,请大家评议
+ D1 [) u3 T0 g; V* C" ^6 S0 H- w见附图,
4 c/ W. `8 b: ~$ U& C    正常工作时,市电(220VAC)——整流、滤波(DC)——PWM驱动电路(AC)——隔离变压器——滤波稳压(5VDC)输出。
) S+ L8 s6 m6 @) O    当输入DC48V时,通过整流滤波电路,驱动电路的输入电压为48V,远小于220V,通过驱动电路,滤波电路,输出电压远不足5,反馈电路将这个值反馈到PWM控制器,PWM控制器自动加大PWM占空比,以满足DC5V输出。
  x3 B! Z0 b) X( a5 Z2 R8 \+ @     这样问题就出来了:1、 PWM控制器的占空比在设计时,是设定有最大值的。当实际占空比大于最大值时,会导致输出电压的纹波和噪声偏大。2、占空比的差额使用会导致PWM控制器长期工作在过载模式下,缩短器件寿命。3、模块效率将大大打折,4、9 t! \* S- I/ @  t. n
隔离变压器问题工作异常。
1 v/ q/ W  ?( A$ W$ Q3、4原理上还是说不清楚哦,请大虾帮忙解释。2 q) g. t- T7 S* w: f$ R& L+ C7 U- w
谢谢!
! w3 G5 j* k: c. m+ v

220S05结构图.JPG (15.9 KB, 下载次数: 9)

220S05结构图.JPG

该用户从未签到

3#
发表于 2011-7-19 17:15 | 只看该作者
稳定压电路肯定有正常的直流输入电压范围,只要输入的48V直流以整流、滤波后的电压值满足其输入电压范围,则稳压电路那边完全可以正常工作的,也就是说能正常输出5V!!7 T; t4 I3 |; \# ~; c" W! t
这块楼主可以了解一下稳压电路的直流输入电压范围就清楚了!!

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:54 | 只看该作者
谢谢 !
2 M, t9 b6 G, K" [5 |( @那对功耗、及隔离变压器的影响呢?