    今天看到一款产品里电路板的接地,想和大家请教一下。产品的电源输入是市电220V交流电,通过AC-DC电源模块转成+24V直流电压。+24V直流电压再通过线缆送到各个电路板作为输入电源。电路板上的具体电路图如下:
    - Y# y8 }/ W; B" U+ F5 l, V图片里显示的是PCB上DC-DC电源电路的一部分,其中网络+24VDC就是AC-DC输出的电压,通过PCB上自恢复保险丝F1和共模电感滤波器T1后作为DC-DC(LM2576-5)的输入电压。可以看到图中有两个地网络:PE-GND和GND,而且两个地在PCB上并没有任何电气连接。PE-GND只在上图所示的电源输入处有使用,其他电路的地网络都使用的是网络GND。此外,在PCB设计中对PE-GND也做了特殊处理,如下图:' ]  G1 c/ {5 P. N* [. H0 e& h
    : m' u. e/ Y" X# [7 p' g
    也许截图看的不是很清楚,这里说明一下,主要是在PCB的顶层和底层都使用PE-GND网络在电路板边框位置做了铺铜处理并通过螺丝与整机的大地相连。
    8 v' l0 A4 {6 Y0 i( F. u& q5 d3 `通过下面放大截图可以看的清楚一些。. H/ G: s6 z: h5 A: j

    ! W* ~2 F! U- x- Z; F4 u, H
    8 [* T0 y% r1 j$ ]5 l7 h上面放大截图是PCB的右下角,角落上有一个螺丝孔周围铺铜的网络是PE-GND,靠近里面位置的铺铜是玩网络GND
    ( O1 Q, W- J8 K& I& ~5 }3 b4 Y& y) D. N, l+ v# @+ S' Z' s  @9 X# [

    & v# _, K( {( k* Z3 F我就是想知道在原理图中设置两个不同的地网络,用意何在?为何不能统一用一个GND网络?不知道这是否与隔离或保护有关。
    1 C, u* v( C* Q; {6 n此外,在PCB设计中为何用PE-GND网络在PCB四周铺铜,这样做的目的又是什么?
    ! B7 B) i4 s6 I# |. e/ a希望大家多提供参考意见,谢谢!
    & C* I: R% c/ a

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2021-9-14 16:40 | 只看该作者
    用一个GND那么共模电感的作用就消失了好多
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-18 15:22
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    3#
    发表于 2021-9-14 17:02 | 只看该作者
    本帖最后由 tfjiangqi 于 2021-9-14 17:11 编辑
    3 A" ?! l/ P% f9 y6 K# K, {4 p( K; X# b) h1 K1 p- o' i& @
    PE-GND作为屏蔽地,通过螺丝孔和外壳相连,作为共模干扰和静电的泄放路径,可以改善EMC性能,原理图中的共模电感输入端和输入口的TVS管接PE-GND就是这个原理。

    点评

    感谢你的回复,所以根据你的理解,原理图中的PE-GND和GND两个网络是不应该有电气连接的,是吧? 那请问在PCB设计中用网络PE-GND在电路板四周做铺铜的目的又是什么呢?仅仅是用来屏蔽的吗? 另外,在一块电路板原理  详情 回复 发表于 2021-9-14 17:21

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    alexwang + 5 EDA365有你更精彩!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-2 15:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
     楼主| 发表于 2021-9-14 17:21 | 只看该作者
    tfjiangqi 发表于 2021-9-14 17:02
    , R: H  n6 M+ b* o+ b# @PE-GND作为屏蔽地,通过螺丝孔和外壳相连,作为共模干扰和静电的泄放路径,可以改善EMC性能,原理图中的共 ...
    ; R4 f0 {( k0 ^/ P* X4 X
    感谢你的回复,所以根据你的理解,原理图中的PE-GND和GND两个网络是不应该有电气连接的,是吧?
    7 t9 x; ^' P' d. X# }: \1 f, j. h那请问在PCB设计中用网络PE-GND在电路板四周做铺铜的目的又是什么呢?仅仅是用来屏蔽的吗?1 S, `: L5 J# `: {0 I' \  {
    另外,在一块电路板原理图中我看到直流电机驱动的输出端连接了PE-GND网络,请问这里为什么就可以连接PE-GND而不连接GND网络呢?是因为直流电机驱动的输出端干扰比较大,怕影响到GND网络所连接的电路,如单片机,运放等等吗?
    : m5 W" O! e3 T" P5 ]$ _: R! { / r( s& M3 [1 Q1 D
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-4-29 15:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2021-9-15 09:09 | 只看该作者
    共模电感隔离开GND和PE-GND,如上所说的PEGND是屏蔽地,接机箱的外壳,这样可以减小外界的干扰,比如静电、雷击等。电机的供电电压一般比较高,地线回路的噪声也比较大,一般都是通过光耦继电器隔离,以免对板上其他小信号造成影响。

    点评

    非常感谢你的回复!让我涨了知识  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:17
  • TA的每日心情
    开心
    2021-9-18 15:22
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
    发表于 2021-9-15 09:12 | 只看该作者
    PE-GND和GND在共模电感处可以连接在一起,即使没有共模电感,一般也会用高压电容做桥接,主要是PCB布局上要做好设计,保证干扰或者静电导入的路径优先从PE-GND导入到外壳上。3 q$ [! o3 M7 V* R% N" W# Q! o' t
    四周的铺铜一般是做屏蔽作用,对高速板会有一些作用,或者需要结合外壳结构才能更有效果。0 Z% [0 r) w' \* ?5 ~& w' X  }
    你原理图的设计应该是把电机驱动放大系统都使用PE-GND,控制系统都使用GND,这样是为了防止电机的干扰影响控制系统,如果板上的这两种GND没有任何连接,建议预留一个高压电容做两个GND的连接,根据场合决定是否焊接。

    点评

    感谢你详细的回复,日后还多多请教  详情 回复 发表于 2021-9-15 09:19
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-2 15:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
     楼主| 发表于 2021-9-15 09:17 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2021-9-15 09:091 p2 k# u, u+ c! s
    共模电感隔离开GND和PE-GND,如上所说的PEGND是屏蔽地,接机箱的外壳,这样可以减小外界的干扰,比如静电、 ...
    ) T. [  C8 B' e
    非常感谢你的回复!让我涨了知识0 f; v( w% `1 r: z1 K
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-2 15:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8#
     楼主| 发表于 2021-9-15 09:19 | 只看该作者
    tfjiangqi 发表于 2021-9-15 09:124 Y& W$ a0 N% j# h# W
    PE-GND和GND在共模电感处可以连接在一起,即使没有共模电感,一般也会用高压电容做桥接,主要是PCB布局上要 ...

    6 |/ R" r/ e# M& A感谢你详细的回复,日后还多多请教" i2 Z6 J: n8 V/ u/ H6 r