如果需要过一个2KV的组合波,在电源输入端的压敏电阻的通流容量该怎么选?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-7-28 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如果需要过一个2KV的组合波,在电源输入端的压敏电阻的通流容量该怎么选?
- S5 x' N+ E0 J! W% o1 _+ B; g

该用户从未签到

2#
发表于 2021-7-28 10:58 | 只看该作者

根据IEC60469-1,  2KV的峰值电流是1KA,选常用的2.5KA的足够了


. |5 g4 d5 [$ `8 E6 S4 g

点评

如果要过正负2KV,各5各脉冲,要选择多大通流流量的压敏电阻呢?  详情 回复 发表于 2023-5-9 15:00

该用户从未签到

3#
发表于 2021-7-28 11:00 | 只看该作者
常用的2.5KA的
* l9 s" R5 ?1 ?  m8 P% ?9 P

该用户从未签到

4#
发表于 2023-5-9 15:00 | 只看该作者
serenade 发表于 2021-7-28 10:58
( ]/ V. O- }, C1 @1 I. r$ z! J根据IEC60469-1,  2KV的峰值电流是1KA,选常用的2.5KA的足够了
4 D( |8 i5 G, Z# n' b1 `
如果要过正负2KV,各5各脉冲,要选择多大通流流量的压敏电阻呢?" L' T' }. y4 y7 ~/ ^