X电容一般断电后,要求3S后压降讲到36V一下,一般会并联一个卸放电阻。但是此类开...

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-6-22 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
X电容一般断电后,要求3S后压降讲到36V一下,一般会并联一个卸放电阻。但是此类开关电源并未有卸放电阻并联,请教高手,它的放电回路在哪里,讲详细点,不胜感激啊!
5 z( G# h5 U' z: p: M8 i. M* V  ], ]! [1 w
* K% I1 B6 @7 g+ ^/ r# r
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-2 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2021-6-22 13:43 | 只看该作者
    X电容容量在0.1u及以下时不用加

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2021-6-22 13:48 | 只看该作者
    LF1,整流桥,R1, R2,TM0165R的Vcc到Gnd构成放电回路。(最终CX1电压=整流桥压降+微电流时的Vcc)

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-6-22 13:50 | 只看该作者
    测试一下很简单,你把上面任何一个元件去掉,就不能放电了。(如果仅去掉TM0165R,最终CX1电压=整流桥压降+C5耐压)