EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一. SMT室内温度湿度要求: 温 度: 22℃+/-5℃ 湿 度: 45%+/-15% 二. 温度湿度检测仪器: 温湿计. 该仪器的校准由明略电脑科技(深圳)有限公司工程部负责. 三. SMT室内环境控制的相关设定. 1. 设定工作由SMT工程部负责. 2. 温湿计的放置位置. 温湿计应放置在机器最密集的区域, 以便能采集到最显著的温度变化. 3. 温湿计的记录周期设定为 7 天, 每星期一早上7:00更换记录表, 换下的记录表存放在特定的活页夹里,保存期至少半年. 新的记录表可向工程师处申领.记录表上须注明日期, 更换记录表时, 记录起始时间须与当时时间一致. 4. 室内空调系统的开关由SMT工程部人员负责,其它部门的人员不得擅自使用. 5. 回流焊的抽风口须每月清理一次, 以防集水过多. 6. 逢休息日或节假日须关闭空调系统的吹风口开关,并要求工程部不要关闭空调系统的抽风口开关,以防机器内壁结露. 四. 温湿度日常检查要求 1. 检查工作由SMT工程部负责. 2. 检查次数为一天四次,分四个时间段: 7:00~~12:00 , 12:00~~19:00 , 19:00~~2:00, 2:00~~7:00.(白班及夜班各二次) 3. 每次检查结果须记录在本WI之附表中.并签上检查人的姓名. 4. 温湿计记录表上的温湿度数值若在要求的范围内,则在附表中/ 湿度状况>两栏中写上’’ OK ‘’. 若发现数值不在要求的范围内, 则在附表中相应的栏中写上’’ NG ‘’,及对应的温湿度超标值,并即刻通知SMT工程部负责人. 5. SMT工程部负责人在接到通知后应即刻通知生产部负责人,要求停机, 并通知工程部检查空调系统. 6. 待温湿度数值回归到要求的范围内后, SMT工程部负责人应即刻通知生产部恢复生产. 7. 逢休息日或节假日可不作温湿度记录. " _$ }3 q. _- W; N1 q1 q: h j" ~
|