油断路器燃烧爆炸的原因 (1)油箱内油面过低,油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。 (2)油箱内油面过高或排气孔堵塞,析出的气体在油箱内没有空间缓冲,形成过高的压力,从而引起油箱爆炸起火。 (3)油质不洁或老化受潮,杂质和水分过多,引起油断路器内部闪络。 (4)操作机构调整不当,部件失灵,使操作时动作缓慢或合闸后接触不良。当电弧不能及时切断和熄灭,在油箱内产生过多的可燃气体时,便可能引起爆炸和燃烧。 (5)遮断容量小。油断路器切断短路电流的能力叫断流容量或遮断容量。断流容量不足便切不断电弧,从而造成相间短路和产生强烈的电弧,引起燃烧或爆炸。 (6)油箱顶盖上油污过多,以及有小动物跨接时,可能造成对地绝缘击穿,从而引起油断路器着火爆炸。 - ]; f% G: Y% v- {4 N' X# _
油断路器燃烧爆炸的预防措施 (1)严格按规程对油断路器进行定期的预防性试验工作。 (2)严格要求生产厂家对油断路器进行异相接地短路试验,并提供相应的试验数据。 (3)变电站应装设电容器组自动投切装置。 (4)科学制定油断路器大小修计划,试验仪器也要进行定期检验。 (5)严格按照油断路器检修规程进行检修调试,使其符合规程要求。 (6)加强设备巡视,及时发现设备隐患,把事故消灭在萌芽状态。