导电孔 : via
x
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ! s: F" N  e1 E3 B. {" B( c: _
 6 ?- ?; C, l! c5 s插键孔: pad
 & K6 r8 L* D9 g2 _' @$ c9 v$ c9 D: s1 K4 F* R8 K9 Q" F. l
 特别容易出现的几个问题:8 J! [. I) M/ p) R
 4 z' ?' Y1 @4 E3 y( S( z( M
 一)pad跟via用混着用,导致出问题
 ( j2 M' P* c! H
 - V, {, _, @* I! b1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
 : g; i0 r' K4 F. L  C5 n( }0 ^5 `6 w- F$ H
 2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
 2 k- M; F6 j% ~: N, O! P; u4 {1 s# i' |
 5 e, }# z! F( X; O- B% P5 i0 F! r
 二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
 # s) k1 B( M/ I+ T1 @( }+ t2 K1 r+ }# Z8 u! L6 k! F' d4 x
 3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
 0 D/ \% H- `2 X. [. a
 - \" @$ d: B, C4 P4 e三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!& y) t# D' V8 |& d) F
 9 N. V; ?  r( \5 g9 x' Y' L) l
 在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了/ V4 E- B8 B) Q+ F
 5 `8 e0 N. O& `! p, P
 在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:& X7 Y9 M# [8 T* O+ f
 在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油; k  P! b8 @* ]% X1 w# P# Y" A$ B* m
 0 h- Z: s& E# P- }6 c3 j3 E. l% _
 总结一下:
 4 T2 L* Q! C% u: U) A1 d$ Y/ [
 ) h. A2 n/ g( A# M: n            pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要
 # f# r) i' |" X* G! S$ \' m