485通信波形问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-4 15:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2021-1-27 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    在做485通信测试时发现,接入的节点数越多,A,B两线的共模电压越高,到最后就没有负电平了。从图片上看上去,波形仍然存在,但共模电压貌似随着节点数的变多在慢慢抬高,直到最后无法接收到数据。图中是接了32个节点和64个节点两张图

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2021-1-27 14:39 | 只看该作者
    此时要将各485结点的参考地互联起来,如果其中某个、某些结点的参考地电平过高,直接互联会导致很大电流的话需要单独处理。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2021-1-27 14:43 | 只看该作者
    楼主测得这个是A-B的电压吧? 单纯的A对地或是B对地没有这么大的(图一)负电平吧?

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-1-27 14:46 | 只看该作者
    单独的A对地或B对地不会超芯片的耐压范围了吧,这一块确实很复杂,我测得在空闲时A 与B的电位相等,应该是A 电源电压 B是地才对吧

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2021-1-28 17:55 | 只看该作者