EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
近期安泰测试维修中心接修了好几台Bonn波恩射频功率放大器不同故障维修,分别是BTA0122-3000输出不正常、BLWA0810-200/100开机报错、BLMA1040-200/100D跳闸,一起来看看这几台射频功率放大器维修过程吧。 案例一:Bonn波恩射频功率放大器BTA0122-3000输出不正常 故障显示:开机后输出只有1、2W工作不正常 5 l" T- V* ^6 v& Q! Z% P: J+ O
根据客户描述的故障,开始着手拆机检测,开机测试无输出,报LINEFAULT的错误,经检测,仪器功率推动单元组件损坏。 ![]()
( h' G7 S. `" R2 y
修复后可以正常开机,但是功放整体的增益不够,经测试前级功放没有放大信号,预放电路损坏。后级控制单元检测电路失效,无法形成闭环。 工程师进行维修,更换功率推动单元组件,更换预放损坏组件,更换后级控制单元损坏组件。 * u5 k# G/ \! P: m4 M( y
调试出库,已修复,整机检测,开机正常,测试到2000W指标正常,出具测试报告,将仪器送还给客户。 案例二:Bonn波恩射频功率放大器BLWA0810-200/100开机报错 故障显示:PS_FUSE1B ..C...LOCAL 4.0dB RF OFF
; T+ s( D5 `$ b2 n 2 e0 P! [5 m4 f( X9 g! i1 @, B6 b
+ f! |. M0 f ~3 \* G经检测,功放控制板组件损坏,控制板保险被人为短路,造成故障扩大。 0 o5 t7 S1 r/ }9 P) \
更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器。 * |" |0 J5 P7 |+ ^1 K
仪器开机报错消失,完成修复。 ![]()
6 E; N( s+ a; i0 v- a
案例三:Bonn波恩射频功率放大器BLWA1040-200/100D跳闸 故障显示: 使用过程中出现跳闸。 ![]()
. O8 G0 r% Z! m& g% {1 o7 r
检查了线路,确认无误后再上电开机,功放能正常运行;400MHz-806MHz频段在测试完成CW模式后,做AM模式时再次出现跳闸情况。经检测,仪器控制板多个模块损坏,造成控制异常。 ![]()
7 C0 ]7 w/ E, k- L: M; k. e
更换控制板损坏组件,模块,检测仪器。 5 M' _$ @: M% B4 l1 t' l( [4 r
仪器开机正常,修好出库。 9 U3 ^. o% y8 l3 x9 p
安泰测试可维修功率放大器故障: 1、整机不工作 2、噪声大 3、失真 4、增益不足/增益失控 5、频响不良等其他使用问题。 以上有关功率放大器维修案例由安泰测试维修中心整理发布,如果您也有以上故障需要维修,欢迎访问安泰测试网。 ; O9 m$ \3 T6 b; }! r
|