485总是收到自己发出的数据,但通信正常,请问怎么回事?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
RT,+ ]' c/ j. }0 c/ S
芯片是MAX3485,在终端上打开助手与PC上的助手通过 MAX3485-RS485转RS232转接板-USB转串-USB连接,情况如下:' _" K! o% T4 S
1. 终端发送A,PC收到A,同时终端会收到自己发出的A;" z( ~1 M: X/ `* c! a3 C# V2 M
2. PC发送B,终端收到B;/ a0 {; X5 K. p. B+ J1 h. Y/ b; _
3. 断开PC,终端发送C,终端收到C。' r7 r2 B* ?0 B* o3 C0 {
4 _  ?6 Q+ q# _( \9 u) K1 z' b$ L( h6 r
有人帮忙分析一下吗,已经纠结了2天了,没找到问题所在。
  h- u) D1 g* n

该用户从未签到

2#
发表于 2020-12-21 14:18 | 只看该作者
自己测试485芯片的收发控制管脚的波形,看看是否有什么问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-28 15:35
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-12-21 14:25 | 只看该作者
    貌似你三极管用错型号了。 另外自动收发不是这样设计的。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-12-21 14:29 | 只看该作者
    1、RX要接上拉,若你芯片也没配置为上拉模式,则可能会出现自发自收。  2、电路出现问题(连点 虚焊),RE 一直为低