1. 目的
' Y0 U% L6 Z* w" u2 u- d1.1 使公司产品的电气制作、装配符合公司的质量方针和质量目标。! h# s+ I1 O$ f) D4 `
1.2 使本公司产品的电气制作、装配符合电气行业标准。' t% x9 e( N" p6 X( e
1.3 使公司电气人员在进行电气制作、装配作业时有章可循。6 K+ n4 |0 ^" P2 T2 M
2. 范围6 n3 q# u7 R6 Q" E1 v2 n# |
本技术规范适合于公司从事电气制作、装配作业之技术人员。5 B8 y- Y' [, j) U4 P0 ]
3. 作业前准备, t `; ^. O1 ~3 g& X
3.1 作业资料:包括电气原理图、排版图、BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。
3 t2 q/ s9 {, p3.2 作业场所:电气制作必须有固定的作业场所,如果暂时固定的作业场所,电气组长必须创造作业场所,并保证作业场所的整齐、规范、有序。
1 F6 D, w5 M7 @% ` ?3.3 电气材料:作业前,电气材料必须按时到位,如果有部分非决定性材料没有到位,可以按计划开始作业,然后填写材料催工单交采购部。* B: q- z! P* F+ B n( H
4. 排版布置) z& \% ?! g* E1 c' Y' j
4.1 严格按照电气设计提供的排版图进行线槽、导轨、元器件等的排版布置。
; b: x3 R* e2 G6 N8 x4.2 所有的固定联接必须应做成能在正面紧固及松托,不得在安装板后通过螺母紧固。
4 B: ~4 V; k! w7 }6 J; k4 Q4.3 线槽
2 {. ^$ O. f* Y4 q$ LA.线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺,线槽的连接应连续无间断。
4 k# h" q8 v/ n4 l3 u7 FB.每节线槽的固定点不应少于两个,线槽长度在400mm以上时固定点不应少于三个,在转角、分支处和端部均应有固定点,并紧贴安装板面固定,紧固螺丝采用M5×15圆头电镀螺栓,并套上大号平垫。
* { ~- O+ T, a3 nC.线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角,线槽敷设水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,全长最大允许偏差为±2mm。' a' X, v. u2 o( k+ h' s6 H- m
4.4 导轨
1 f& R" N( O. i0 S4 d2 ^; T7 t
A.导轨裁截口应平直并垂直于导轨,端头应倒角无毛刺。& [" s0 c9 D* a, t3 {
B.导轨敷设时,两端与线槽间隙为2±1mm,同一直线的导轨不允许两段连接,每节导轨的固定点不应少于两个,导轨长度在300mm以上时固定点不应少于三个,紧固螺丝采用M5×20内六角头电镀螺栓,并套上弹垫和平垫。
% w8 g3 f# g1 R3 X0 t$ q- vC.导轨敷设水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,全长最大允许偏差为±1mm。( W& I' n6 w$ O
4.5 元件
- s% W, s" B) iA.电气元件的安装应符合产品使用说明书的规定。# G3 z4 H* D$ Q
B.紧固件安装的元件,应做成能在正面紧固及松托,各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定,电气元件的紧固螺丝应符合产品说明书的规定,并设有弹簧垫圈及平垫圈的防松装置,元件的安装倾斜度不得大于5°
' Z+ W# C/ o% E# c; kC.通过导轨卡座安装的元件,卡扣应完全卡住导轨,元件装卸卡扣位置应位于元件下方。
% \% U( T0 d( D8 \1 T; c6 X* i% XD.元件安装过程中,应保持元件的整洁、无损伤,不受任何油污污染或受到额外的导线拉力,元件附件应齐全、完好。; M9 V& ?# e& H7 c
E.元件安装后,应先用铅笔在安装板上相应位置写出代号,防止结线时引起错误,结线完成设上槽盖后,在槽盖上贴上元件标签,并擦除事先用铅笔写好的代号。0 ?5 j& {/ f. H# N" s+ x5 d4 X
4.6 端子排
5 Z9 U' v1 X7 _+ B FA.端子排固定在安装板下方,采用45°导轨支撑铝型材,使端子排安装导轨与安装板和柜体下底板的夹角均为45°,端子排与柜体下底板直线距离为30mm。5 N: f2 q7 ]/ W8 z
B.强弱电端子应分开布置,动力端子与线槽直线距离为30mm,控制端子与线槽直线距离为20mm。
' Y2 u& q J. N! YC.端子排固定后,应穿上端子编号。1 _* B: G: z. i
5. 配线- I+ X- N, P+ ^6 f; m' `- U
5.1 导线应严格按照图纸标识,正确地接到指定的接线柱上。
. t x; b' {+ E7 c5.2 导线
# X8 `) v9 ^* a1 B) K |
|