模拟电压的隔离测量

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-11-9 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    现在产品上遇到一个强电测模拟电压的检测问题,现在的解决方案是用线性光耦,价格贵,采购也有问题。( ^0 N2 v4 w" h( h9 t* U
    请问各位大神是否有低成本不用线性光耦的方案,还请赐教,非常感谢!
    ' y8 L4 ]# T& G  F- L5 c

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2020-11-10 15:55 | 只看该作者
      `! k0 ]( U# h; S: |  V' V
    在大学时验证过的一个电路,精度主要取决于集成双光耦的一致性. \3 T1 X- H6 D; F+ b

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2020-11-9 17:34 | 只看该作者
    如果是交流信号,直接用电容或者变压器,另一端接TVS保护下就行。

    点评

    目前的需求是对前端的电源进行采样,然后送到单片机的AD进行监测。  详情 回复 发表于 2020-11-10 08:52
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-4 15:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-11-9 16:54 | 只看该作者
    用线性光耦确实贵,低成本好些。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
     楼主| 发表于 2020-11-10 08:52 | 只看该作者
    luhan1995 发表于 2020-11-9 17:34
    6 e% A  M$ M6 l8 g/ J: g如果是交流信号,直接用电容或者变压器,另一端接TVS保护下就行。

    ) M+ j% l8 h. g9 F2 Y! c- M5 Z. H目前的需求是对前端的电源进行采样,然后送到单片机的AD进行监测。
    % |& `  o, r9 U+ ~# V; v
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    5#
    发表于 2020-11-10 11:30 | 只看该作者
    隔离是必须的,就看用什么隔了
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    7#
    发表于 2020-11-10 16:02 | 只看该作者
    信号是什么类型的信号?7 t. y: |/ I. [" I
    交流,直流?. @9 u8 [' t; i8 e6 S1 E1 m
    幅值多大?
    ' g/ R  c+ q, W频率...

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2020-11-10 20:35 | 只看该作者
    线性光耦价格应该还好一些,变压器价格就更高了。看你高压信号的是直流还是交流。

    点评

    是直流电压信号测量  详情 回复 发表于 2020-11-11 13:17
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    9#
     楼主| 发表于 2020-11-11 13:17 | 只看该作者
    quenjay 发表于 2020-11-10 20:352 m2 m1 |+ D4 K9 l! d4 N! T$ }
    线性光耦价格应该还好一些,变压器价格就更高了。看你高压信号的是直流还是交流。
    , n- y* ~* [( |. Q/ H( C7 x; y
    是直流电压信号测量3 ^4 {" W5 @7 t) n4 f. c* s/ a
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-21 15:02
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    10#
    发表于 2020-11-12 10:28 | 只看该作者
    高压必须隔离,隔离就没有便宜的。

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2020-11-13 22:47 | 只看该作者
    用数字隔离器

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2020-11-13 22:54 来自手机 | 只看该作者
    一定要在本地完成测量动作的话可用斩波器加变压器。更好的办法是先完成测量,然后把结果数据用光耦传过来。