找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 515|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系  

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-10-22 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系  4 D) P6 x' @) @) u9 C4 C6 p5 H  ~

5 s3 K2 S( i# l  R8 G/ N; P9 x! p' X( m1 v7 J& K
在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。9 L7 v2 `/ G3 [8 G* I

  o; n  w9 j! L不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:. F( A1 ]2 ~4 {; Y8 C# Y- o/ M, \
铜皮厚度70um       铜皮厚度50um        铜皮厚度35um
' k) [) k) {0 L; o3 l2 t# B铜皮t=10                铜皮t=10                铜皮t=10
5 J: v& ]. m9 }电流A  宽度mm      电流A  宽度mm      电流A   宽度mm
# X+ h) M5 @# s! g" e1 S6.00    2.50              5.10    2.50              4.50    2.50. C: b9 m4 k3 D9 }- k
5.10    2.00              4.30    2.00              4.00    2.00
, ~7 d4 R* f1 O  {; g4.20    1.50              3.50    1.50              3.20    1.50
, p5 Z# L/ j9 A7 D8 c3.60    1.20              3.00    1.20              2.70    1.20
6 e9 J9 t+ h* @, @3.20    1.00              2.60    1.00              2.30    1.00
% c' c" {1 G! e' T2.80    0.80              2.40    0.80              2.00    0.804 ]% X. K: O. P! C
2.30    0.60              1.90    0.60              1.60    0.60
9 F5 q2 @& `/ u. G/ }2.00    0.50              1.70    0.50              1.35    0.50
4 l' \9 ]3 ]! J) H3 h4 @+ k! {1.70    0.40              1.35    0.40              1.10    0.409 T; E* O- a" M* C' F. X8 k+ W
1.30    0.30              1.10    0.30              0.80    0.300 `1 p% K8 I3 p6 L; T' K, ~
0.90    0.20              0.70    0.20              0.55    0.20) q: x% J  e, Z7 @$ I
0.70    0.15              0.50    0.15              0.20    0.15
) D$ l9 x# m0 V9 U- Y8 ?0 X注:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑!
) o9 W- `0 C- B4 v+ [8 a9 `由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。 仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线,其电阻为0.0005*L/W 欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类、数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。
' H1 r' k. M4 k# {9 E' x% CPCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:
6 S7 v6 T; b- q" o7 E; I) N  l$ I# ~一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
/ c) J* L. }0 vIPC275-A的标准上有计算公式,同温升、铜箔厚度、A有关9 l) Q& V$ x! U/ W! j# f
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
3 X  d/ {& Z) z3 }5 ?I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces5 @% J0 L2 K* b
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-9-2 15:06
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-10-22 11:25 | 只看该作者
    散热问题也要考虑进去

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-10-22 12:42 | 只看该作者
    有参考价值

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-10-25 16:00 | 只看该作者
    不错不错不错
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-4 21:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表