找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 354|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

多台485从机同一个电源供电,并用网线传输

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-11-26 15:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-9-25 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    各位大牛,' x2 a! @3 C2 |# |; @$ q1 k
    1、我现在是通过一台485主机带10个从机,用网线传输信号加供电(主机RJ45网线插座上引了个25W/5V开关电源),3 b+ G% M0 T: c  ~8 [
    2、现在的情况是,到第10台设备时电源电压已经降到4.7V,* o: C9 A! w! }  J2 y4 D) Y2 x
    3、如果10台从机按照顺序依次驱动各自的5V继电器,10台继电器全部动作完成后,最后的从机的电源电压直接降到3.4V了,& r+ W4 O0 N7 w
    4,在第6台之后的继电器动作时,通讯会很大概率断掉,5 V# d) v4 ~; f$ d8 J
    5、10台继电器全部动作完成后,此时测量了一下第一台从机的GND和最后一台的GND相差0.5V了。
    & e4 O" V0 j% H1 a   ; s$ g5 s; ?6 m- P# u* {4 n' R$ f
    问:1、有什么好的解决办法吗,实现最多可以20台从机同时闭合继电器,而且通讯不会断掉。
    4 k) {6 b9 V% Z$ E4 o! I& L& J/ E2、如果不好解决,有什么好的方案可以实现网线供电,并且能带20台485从机?8 u( i+ O5 W* b* ]$ p- f+ B6 e) f
    ' f" o7 ]7 i' y# L$ V. I1 i
    继电器线圈功率:0.45W,具体参数如图片& x. D5 K% X7 L/ y: f+ t
    使用特权
    6 M- x: l7 o5 W. Q: U. |  p+ m' T  R  n+ G. Y

    - m' x3 f# s7 S* S
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-31 15:46
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-9-25 13:12 | 只看该作者
    抬高电源电压,每个从站自己稳压成5V

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-9-25 13:16 | 只看该作者
    提高电源电压,然后在每个节点用开关电源降压,减小电源电流,以降低底地线上的压降。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2020-9-25 13:19 | 只看该作者
    继电器搞12V 每个从机 搞个1117-5 或者 电线加粗
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2020-9-25 13:47 | 只看该作者
    提高供电电压到48v或者24v' U/ M5 g% I, q, p& J# ^3 @' d6 l. I9 t