大神们,请教下,485  
7 Y+ _2 [6 z9 ?0 y$ Z5 d
7 |1 J) _$ a0 d9 N0 E# L+ I终端电阻:A、B端连接120欧姆,) ~+ F+ _: S6 }! g. h
偏置电阻:A线750欧姆上拉到VCC,B线750欧姆下拉到GND
" [7 P. C  D$ [! N. r3 j% D$ @8 F5 x8 a  y, Q4 b7 u+ P
用示波器看A、B电压,在没有通讯的情况下: A端电压被拉高到2V左右,B端电压也被拉高到2.2V左右,这样正常吗?会不会影响通讯
& n! L! I) [* Y+ b- G! G. E4 Y* `+ t- w  w: N+ S! S1 V- n% Q

该用户从未签到

2#
发表于 2020-7-7 14:23 | 只看该作者
在不通讯的情况下,a比b电压高才对,出现这种情况,有可能有节点占着总线;(不通讯直接用万用表量,排除示波器地线的影响) 750的上下拉是每台都有还是只有1-2台,如果每台都有那太小了,挂不了几个节点