变流器传递函数为一阶惯性环节,Ks/(Ts+1)中Ks怎么确定,硬件中可以测量,但是在matlab仿真中怎么确定# n3 ]/ V- Z2 }  N
$ {( I- Y3 {0 c/ f/ b5 A; D

该用户从未签到

2#
发表于 2020-5-20 18:54 | 只看该作者
理想状态下就是设置成1啊, 实际上就是为了模拟一个延时环节

点评

也就是说仿真和硬件实际上并没有直接的关系吧,硬件中放大倍数和一些反馈环的反馈系数可以测量出来,但是仿真中体现不出来。另外我还想问一下,在仿真图中整定PI时,是不是要利用它的传递函数?如果利用,它的传递函  详情 回复 发表于 2020-5-21 15:51

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2020-5-21 15:51 | 只看该作者
赵小夏 发表于 2020-5-20 18:543 h. y: V" }7 P# ^' P
理想状态下就是设置成1啊, 实际上就是为了模拟一个延时环节

% i3 H$ u2 t2 E6 c4 w+ j也就是说仿真和硬件实际上并没有直接的关系吧,硬件中放大倍数和一些反馈环的反馈系数可以测量出来,但是仿真中体现不出来。另外我还想问一下,在仿真图中整定PI时,是不是要利用它的传递函数?如果利用,它的传递函数形式是1/(TS+1)? matlab中三相桥式整流器模块的放大倍数是不是可以设置,比如在powergui中。% |/ x) v: q' e& G; k

点评

Converter的数学模型其实是一定的, 本身是不存在放大倍数这个说法的, 但是涉及到具体的调制方式的时候,存在一个可行性的问题, 比如SVM,如果参考电压矢量处于过调区域,无法实现, 这时候你可以等效认为它的Ks  详情 回复 发表于 2020-5-25 09:15

该用户从未签到

4#
发表于 2020-5-25 09:15 | 只看该作者
cichishia 发表于 2020-5-21 15:51
3 E- t2 M9 E' _) K" C! r" C也就是说仿真和硬件实际上并没有直接的关系吧,硬件中放大倍数和一些反馈环的反馈系数可以测量出来,但是 ...
" d  `0 S+ K( ~# K) W+ q
Converter的数学模型其实是一定的, 本身是不存在放大倍数这个说法的, 但是涉及到具体的调制方式的时候,存在一个可行性的问题, 比如SVM,如果参考电压矢量处于过调区域,无法实现, 这时候你可以等效认为它的Ks<1, 这个在仿真中也是有的, 但是Ks是个变量. PI的参数调试方法很多, 理论计算是基于系统模型的, 实际上就是在调节增益裕度和相位裕度, 相关方法楼主可自行搜索
1 \; D4 w. z$ ]

点评

谢谢诶  详情 回复 发表于 2020-5-25 17:36

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:36 | 只看该作者
赵小夏 发表于 2020-5-25 09:15
0 B$ C- L$ R5 f/ hConverter的数学模型其实是一定的, 本身是不存在放大倍数这个说法的, 但是涉及到具体的调制方式的时候,存 ...

6 \6 C9 p. w# j0 p5 A谢谢诶