dek机的calibration
$ k& M% `* ]& q: e8 o6 M7 z% B" g( `% {) L! r3 ]. e
一、 准备工作:" ?; O% Z* `3 H! G7 h8 M
1、找到做 DEK校准的 DEK随机配备的钢网及印制板等(通常放在一起)
! n" r6 j! l- r. ]2、准备锡膏(建议使用 SMT的报废锡膏,如锡膏解冻区没有,则他们一般送到了在线库,可直接找在线库的人员借用); ( ? P6 A& f1 o% j$ i
3、准备足够量的顶针,通常在 25 个以上;
2 M1 f5 ?5 J* [- S4 M+ @4、准备好清冼的酒精、清洁纸及估计一下时间,通常做此校正一般约 60 分钟左右。 & _% \2 H. a- R! @$ J- I% j
二、 校准过程 :
* [' z4 O! i1 T, pDEK校准包括两个大的步骤: Calibration vision 和 Calibration offset 。在做两个校正之前还须检查更改如下参数:
% ` p2 f- I3 h" s, p: k0 K⒈ 进入 Maint/Set prefs ,更改进板方向,一般我们选择从右→右,便于操作;另外把上下板的传送方式改为手动。 9 v5 H3 w% e& V5 {! X6 R: w
⒉ 调出 Calibration 程序,注意 Calibration 程序是机器在装软件是自动生成,如果查找机器内部没有 Calibration 程序,则一般可以从其它线拷贝一个或重装软件生成, 自已不可以改成一样的文件名生成一个。
+ a2 N4 C2 K6 o+ o) v# \, s⒊ 注意对 Calibration 程序里的部分参数进行更改:印刷两或三次( 2-3)、压力的大小(10-12)、板的厚度( 1.8 )、印刷速度( 15-25)、 RIGHT FEED DELAY 3。
% @; a8 G' I& J. \3 ?& U$ G7 z8 ~) M" l$ Z, d# c% J. x( K y
|
|