找回密码
 注册
查看: 702|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

开关电源开机瞬间导致整流桥失效可能是什么原因?应该如何解决?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-3-27 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
LED驱动电源,35W,220V输入,开机瞬间,整流桥击穿,击穿位置均在负极。整流桥规格是3A1000V测试的inrush current 不大,只有十几A。/ [4 l) g* J0 l3 Z' o" S" V
请问
! L$ H3 m1 v& @6 @! k3 O0 @1,开机瞬间导致整流桥失效可能是什么原因?(分析过失效的整流桥,是过电流导致的)
( m' B- b1 `, z: P) W      个人认为是: a. 整流桥本身质量问题。b. 整流后电路有短路现象(但是换了个同样的桥,电源就好了)。
& h8 c2 k; Y& H0 d! O% s  v* U; Y还有什么原因呢?
$ T. F2 G) b9 j2, 整流桥应用在开关电源上,四颗晶粒中处于负极位置的两颗晶粒是否比处于正极位置的晶粒失效的概率高?为什么?2 Y! z+ _- }$ J( u8 ]. R* X! C

该用户从未签到

2#
发表于 2020-3-27 10:42 | 只看该作者
这个将整流桥与后级电路断开再行通电检测一番
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-6-2 03:35 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表