优先级:% g- K  V9 f. `4 |1 `3 @) E+ z
外部中断1 >  定时器2 >  定时器1  >  定时器0& A1 ^1 Q  s% ]3 E
*****************************************/
/ L) k8 P  o' }8 w% t, r( bbit IsCarRunning=0;//车是否在跑
! q( l' w/ Y3 V/ @8 Uvoid main()
" q( D: B% m& P5 z8 j{8 V! e2 C, T4 @$ |
uchar i;
' ?2 ?! L5 w* \* vPT0=1; //提升外部中断1高于定时器0
# r: U! V5 I! t' k/ `2 u$ w  c/ G" BIPH|=0x22;//提升定时器2优先级仅次于外部中断1
9 g. x3 o! m: u4 a5 r1 k这里  PT0代表的不是定时器0吗?为什么将他置1会是外部中断1高于定时器0啊??
  ]% X6 g, I5 G# V0 z  \
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-15 15:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-3-27 14:51 | 只看该作者
    6 _6 `& S' K; H- t: r
    请问你这是什么单片机?一般同级中断里  外部中断0 定时中断0 外部中断1 定时中断1的优先级依次降低
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-1 15:13
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-3-27 14:52 | 只看该作者
    单片机种类太多,你用的是那个型号

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-3-27 15:11 | 只看该作者
    中断分优先级,同级分优先顺序。如果没有特殊需求,特别是同级中断最好按默认优先顺序使用中断。随意使用再靠分级会造成超过分级数无法操作。
    - s  b* a' q: a% m- H8 W不同MCU中断分级数也可能不同。按楼主需求:外部中断1 >  定时器2 >  定时器1  >  定时器0
    4 B+ o9 [' @# E( ~' o8 U以STC89C52RC为例设置 IPH=0x24; IP=0x0c;