请教:仪表中用二线,三线和四线热电阻有什么区别和特点?

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-11-19 16:53
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-1-15 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    仪表中用二线,三线和四线热电阻有什么区别和特点?
    3 V% c0 C- F% N% s( E0 T

    二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合


    + [. j  K0 X( C8 s

    三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

    7 a8 V! d! ~, W0 `' L" k( q& R

    四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。


    / f7 `% R0 w4 Z" C

    四线制和三线制的二次仪表有一定的区别

    / {! H2 K; c( \

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-1-15 19:12 | 只看该作者
    因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合