|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一个简单PID控制的实例$ Y" a- W, b3 M" T+ b3 ?
冲热水淋浴,假定冷水龙头开度保持不变,只调节热水
! P; N% u+ v1 u; Y●比例关系
4 q7 u3 Q. X0 B( Z9 r! B/ h9 d5 x$ t6 s●根据具体的龙头和水压,温度高-度,热水需要关小- -定的量,比如说,$ q2 p* `, E' b( d1 Y$ c1 d' w+ e% G4 n
关小一格。换句话说,控制量和控制偏差成比例关系,偏差越大,控制9 l2 B" x- S& U+ \5 W6 T1 z
量越大
% i8 w1 C1 Q9 A7 `●控制偏差就是实际测量值和设定值或目标值之差。在比例控制规律下,
% Y0 U. Z4 c$ {偏差反向,控制量也反向。也就是说,如果淋浴水温要求为四十度,实
# R; K* }- v- b0 D" d际水温高于四十度时,热水龙头向关闭的方向变化;实际水温低于四十- x8 [; K5 ~8 U8 X* V, G
度时,热水龙头向开启的方向变化。
* R7 j7 T+ s1 D3 P9 `0 f, A●控制量=比例控制增益*控制偏差
2 B0 m3 H B# p$ Z, |
3 b) L/ {: f/ j) a: [& }2 O" r0 {9 V* K
|
|