请问为什么单纯的比例控制就一定有余差?( `6 D& ]* O5 B8 S
解释一:, L; k+ U4 @+ Y* I
r. _0唱0n4o(BFBu
4 [$ o8 f4 S" ]5 E. e* h有一点大家都明白的,就是比例控制是根据实际值与设定值的偏差进行控制的,
0 z3 p2 Y+ x3 L7 O总体说来,这个偏差越小,控制器的输出值就越小,执行机构的动作也就越小,
5 v( L* G7 |& l+ Q这一点是非常明确的。/ p" G& u" _9 k& o* O6 J
& NEUR7 % CsAak
/ g# g4 W% d! `5 W' T( h# \" q$ x举个例子,假如我要将液位控制在( o6 m! n: n$ {% E
50,当前液位处于40, 控制作用会使液位7 I4 R5 w, c; H1 Z
不断升高,但升高的速度会越来越慢,我们可以这么表示,最终液位
L* W9 ]5 C% s2 P+ T% \( G8 o=40+3+2+1+0.5+0.2+0.01+0.003+
9 Q' L2 ^6 |4 U% x.....
& a( U& ~- h! {! J液位不断接近50 (例如49.5 ),
( B) ?. {$ _: `+ q$ d但永远到不了50, 最终的这个极限值与设定值会有一个偏差,这就是稳态余差,: f1 M% y4 d/ @0 f% \
纯比例控制是无法解决这个问题的。(解释的不是很 合理)
7 D6 ^* P+ p) g$ Z- }* e% h解释二: I8 U6 d" B$ e2 Y" H9 U
这个问趣可以从传递函数的角度来理解。9DsuNsoo8 R' F3 A: F+ ]* z
由传递函数可知,比例控制(放大倍数为
! F: O8 G. x6 r' bK)传递函数G(S)=K
$ ?5 T. G& U( o @# Z闭环传函Gb(s)=Y(S)/R(s)=G(S)/1+G(S)=K/1+K
/ C0 a1 k1 O) |: U4 X. ?即E(S)=R(S) -Y(s)=Y(s)K sh.Q.V-xZ5s;I7F; e. {) p* v( r0 ]$ `
故纯比例控制的稳态误差: 87 MedEtP6s:8214 I% s! K4 Z0 L. \ q8 j0 v
e= Ay/k70.xM5C G1)1413H
* j9 q. [: N& K$ X$ n* T& d9 y) h比例控制将误差克服到e= OyIk后,控制器就不在起作用了4 k0 z+ B# V& l* A7 T
因为K >e=Ly,即误差小到e= Ay/k时,控制器虽然还在进行控制,但其输出
- f. L4 P$ ]4 X' i- F不再发生变化。; U- M: w. l& N8 I I
y为新平衡状态的增量(跟原平衡相比)。(耀 释挺到位)
+ q- ?! w7 o" J+ ?- E解释三
9 a- J9 a5 L1 Q0 C+ `# t; R, F7 x5 G$ J传递函数的角度去看这个问题应该比较容易理解,被控对象即过程是一-个传递函数,调节器3 H* Y6 u7 H7 |, u
- -个传递函数,控制器一个 传递函数.不管别的现在就看控制器,控制器的输入为设定值与
+ N. @& v; D$ n) R% X. X测量值的偏差e, 控制器的输出由两部分组成(增量型控制器) - -个是稳态输出' l! K6 h& a/ G n8 J2 U
J0,另一个
' z" J. t: F: V; s6 f, v$ I是由偏差引起的△U这两 个共同构成了控制器的输出 E2 f1 q/ D* v0 N' T. y
」, 即U=U0EU( e),其中△U是关于
3 y2 p t7 B; E, P2 H, L! ^0 M2 {) X偏差e的函数,当控制器为纯比例环节时: U=U0&U*e. 在开始阶段,偏差比较大,比例作
* w4 ~1 o+ E+ [用调节比较快,很快就可以使偏差减小,当偏差减小到) U' K w& B% w; O/ g
0时,控制器的输出只有U0了, 但 S5 N+ ^+ O5 m. X @! C8 K
U0不足以使测量值达到设定值,所以偏差必然存在,其实最终结果就是偏差必须存在以维& d% M* l h% l* n
持控制器的运作。% f$ T$ \# w( |
GchNhX2P
% C/ y% c% f3 i: A至于比例系数与稳态误差的关系为:比例系數越大稳态温差越小,但不能消除,并且比例系
/ `( x" L j% ?4 G- v9 _# E$ G数越大,初始控制量越大,可能会超过装置本身的约束,所以比例系数是不能无限大滴! ! P$ `' K+ C. Y n, `" M/ S0 B
这个你可以用matab 做个仿真看一下。下面给你贴几张图( k+ c7 |7 Z q1 S; D
- h; Z( n$ H7 W' E* t
silmulInk 的PID控制阁
- q( ^6 g3 R) F: [& `7 G7 ~/ X, x5 b# \0 j3 I
6 p2 c+ m- K& V: L* m0 \( ?: {
|
|