怎么才能才保证没有接收错误,串口波特率为115200

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-1-7 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.上位机跑的是linux,子模块通过串口和上位机通讯,波特率115200.结果发现linux接收有overrun。
* ^) }! N5 O; L5 \, i% W) U9 h具体的要求为挂机三天,不能出现overrun。
/ w% [9 ^9 L, [8 |. d* w
, G$ f* e) L. v( M  }* f2.我的看法是,由于linux不是实时操作系统,所以一旦波特率过高,linux是没法保证一定没有overrun。即使上位机的cpu频率很高,也没有用。
  k* q. B% c6 I! k( K/ Z只能靠rts和cts这些硬件控制。
: t9 h6 Q+ _0 h/ ]$ x
5 C' k! d* o) [# J! P3 f7 n另外我看以前的拨号moden也是用rts和cts,所以我觉得要加硬件流控。
# \* k  b9 _" |" ~+ e* P& h; F' V这种想法对吗
  y( w, c  ~+ g" _& a

该用户从未签到

2#
发表于 2020-1-7 18:00 | 只看该作者
可以硬件流控制,或者增加buffer,算清楚一个轮询cycle到buffer的时间,以及处理buffer需要的时间,就能理论上算出不会overflow的buffer大小