EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
( }. @# v F3 @# X! e3 l4 u ^5 }# R& p) n
# q q5 w( Z* |& [7 p8 V
前言 : z7 o2 K @2 D9 \* [% F' i
: }1 O7 T- }. M9 D
: @4 _8 R# U$ K. ]; y' T- |电阻器作为运用最广泛的电子元器件之一,在电子设备中使用数量很大,因而电阻器失效导致设备故障的比率也相当高。特别是贴片精密薄膜电阻(以下简称电阻),因其工艺及结构的特点,近年来因湿热导致阻值漂移甚至开路的案例越来越多,厘清失效原因及机理,已成为迫切需要研究的课题。而传统的40℃、90%RH和85℃、85%RH的温/湿度偏压试验方法(THB)需要花上千小时,已不能满足当今高时效性的需求。
6 a4 S) W8 d/ u# R4 ^7 K y$ }PCT高压蒸煮试验有结露现象,不能加偏压,故需要进一步改进加速试验。HAST就是为代替传统的温度/湿度试验而开发的方法,目前在微电路及半导体分析中已得到广泛的应用。 5 E6 ?' x+ f# }: T, B/ }2 s1 O
本文将HAST应用于电阻失效机理的研究和耐湿热性能的评估中,展示了HAST在电阻失效分析中的实践应用,为电阻的工艺改进及可靠性检验提供了一套快速、有效的测试方法,对电阻品质的改善与提升具有一定的指导意义。
y9 `7 X3 Z5 u2 P4 [* r# A$ C7 X+ q' {; C2 c3 T: E5 P
4 J' `: d( ?* `1 _8 l5 ?
分析背景 % L& [# S" k- P1 J( p
. b( {4 J5 w$ m7 Z
; u! o+ I5 m9 O6 |0 {0 s" }某产品客户端失效,经测试发现为电阻开路所致。电阻规格:348KΩ±0.1%,额定功率:0.1W。电阻命名如表1。
( v+ L* d& b& I厂商 | A | B | 电阻 | 不良品 | 正常品 | 同批次 未使用品 | 同料号 比对品 | 命名 | A-NG | A-OK | A-原材 | B-原材 |
2 ^ m7 J& R+ T% i6 _2 }9 _8 e
/ g8 H+ P. M- F( ^# Y9 H: A" f% i! D" B
分析原因 7 g$ {# u7 P2 w# s) B) [
! B0 g# }; `, Y) a+ e) U* g
# @% t& ~# X# ^: V+ d外观观察 1 M* p% X; Z! O @
先用实体显微镜(Olympus SZ61TR)对电阻保护层进行外观观察,如图1红色框起处,A-NG陶瓷基体外露,保护层未覆盖至边缘。再用SEM(Hitachi S-3400N)对A-NG、A-OK边缘保护层形貌进行放大观察,如图1a、1b所示,A-NG保护层边缘疏松粗糙。 # b c- ~' y! Z4 {6 ~
. i% U# ^$ q" |6 A! ]' h去除保护层
3 T( v: k9 f3 v" {, U9 q- p$ @先用有机溶剂去除电阻保护层,再用金相显微镜(Olympus BX51M)进行观察。如图2a黄框所示,A-NG边缘位置金属膜缺失,用万用表对缺失膜两端进行电性确认显示开路,故电阻失效的原因为金属膜缺失所致。如图2b所示,A-OK金属膜完整,未见明显异常。 ; K5 |/ F; ]: P9 u4 t6 o
/ Q# c1 }2 a$ x5 [原因探讨 ( E8 ^* u5 W9 b/ T
电阻是导体的一种基本性质,与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。当阻值为R时,可用公式R=ρL/S表示,其中L、S分别表示导体的长度和截面积;ρ表示导体的电阻率,对某一电阻器而言,L、ρ是已经确定的,阻值随着S的变化而改变。金属膜缺失使电阻S变小,从而导致电阻阻值偏大或开路。 ) O$ h1 W. d! w4 ]1 T
金属膜缺失原因主要有: (1)使用过程中过电应力致使金属膜熔损。(2)因湿热、环境或电流(电压)等因素,使原本存在的金属膜遭受电解反应而破坏、消失,此现象称之为电蚀。
: I+ U+ D- i2 E$ t9 ?6 c* r
- r/ w+ k* S3 y( w! V6 B$ n, [( x& h |6 ^6 Z/ [7 m9 C- }
机理研究 ( Y9 L9 u) v1 a5 n; r
' N# x. U) V$ K( l0 o" H8 Z: N! Z4 F' C" ^9 v6 G/ \
为进一步厘清失效真因和机理,模拟不同条件下的失效现象,论证失效机理。 3 ]) @9 ^& b& j. M! ~
(1) EOS试验 采用直流电源供应器(Chroma 62024P-600-8)进行测试,测试电压分别为600V、1000V,持续时间(5±1)s。
/ x8 a4 E/ u& Q! q& [+ r5 Z(2) HAST试验 采用高加速寿命试验箱(Hirayama PC-422R8D)进行测试,测试条件:温度130℃、湿度85%RH、真空度0.12MPa、偏压10V、时间96H。测试标准:JESD22-A110E。HAST的目的为评估电阻在高温、高湿、偏压的加速因子下,保护层与金属膜对湿气腐蚀抵抗的能力,并可缩短器件的寿命试验时间。 ) [8 q% {# C" i R- n' V
试验条件及结果见表2,EOS、HAST试验后电阻均出现阻值偏大或开路的现象。
( a5 t+ L8 s3 ~- o- I试验 | 实验条件 | 实验结果 | 影响因素 | EOS | 600V | 阻值偏大 | 过电应力 | 1000V | 开路 | 过电应力 | HAST | 130℃/85%RH
7 t$ F2 Z' O, |/0.12MPa/10V/96H | 阻值偏大、开路 | 高温、高湿、偏压 |
表2
, G0 n' Z: |7 _5 y图3为试验不良品去除保护层图片,如图3a、3b所示,EOS试验不良品金属膜均有不同程度的熔损,电压越大膜熔损越严重,阻值变化越大甚至开路,此现象与A-NG金属膜缺失现象不同。如图3c所示,HAST试验不良品可见电阻边缘位置金属膜缺失,与A-NG失效现象一致,失效机理为电阻在高温、高湿、直流负荷的作用下发生电蚀。
( v* t" Q. X+ h5 R& [% F' `6 K电蚀失效主要以薄膜电阻为主,常见的失效机理有2种:(1)在金属膜沉积后,印刷保护层之前这段时间有杂质污染,成品通电时造成电蚀。(2)保护层有外伤或覆盖不好,杂质和水汽进入导致电蚀。
5 b# c9 b& Y1 C6 C1 y' Q/ j) N$ P为进一步研究失效机理,寻求改善方向,对以上2种失效机理进行深入探讨,选取A-原材、B-原材进行结构分析与比对。图4为电阻的结构图,电阻的金属膜是以Ni-Cr合金溅镀沉积而成的薄膜,基板为氧化铝,保护层材料为环氧树脂。
- X9 e$ P6 l) L4 r# p: M4 g; i
7 H- a7 I. Z6 C F1 }杂质污染检测 # _' C3 ?, L- w5 w
当陶瓷基体及金属膜中含有K+、Na+、Ca2+、Cl-等杂质时,电解作用加快,阻值迅速增加,失效速度加快。为验证A-NG金属膜表面有无杂质污染,对去除保护层后的金属膜进行EDX(HORIBA EX-250)成分分析,如图5a、5b分别为缺失膜与正常膜区域的元素检测结果,后者可见金属膜Ni、Cr元素,未发现K+、Na+、Ca2+、Cl-等杂质元素,排除金属膜表面杂质污染导致电蚀的猜测。
. P9 l' g7 X4 V! {8 x! j* ]) N1 C, l7 h1 C& P @- }; s% t$ x
电阻保护层剖析
$ `! r, q4 I7 P8 `0 }' i保护层外观形貌观察
3 J) E) K( N) S1 h用SEM对A-原材、B-原材保护层形貌进行观察,如图6a红色箭头所示,A-原材保护层表面有大量孔洞。如图6b所示,B-原材保护层表面均匀致密。
3 ~2 N& T6 h8 y
2 O" Y! p6 a* n3 l电阻保护层表面结构观察 ) X& F! G' P# w
金属膜缺失位于边缘位置,对电阻去除正面端电极后观察其边缘结构。如图7a红色框所示,A-原材边缘陶瓷基材外露。比对可知:A-原材、B-原材保护层边缘结构设计不同,后者边缘保护更充分。 ! n2 r* [; ]5 ]- X/ H$ j( N H& B" I
* D/ }5 P( u9 m/ {4 g4 l$ N" K电阻保护层内部结构观察
/ G2 n# g8 X$ ]+ S" I Z. H" E! ~, {对电阻进行微切片制样,用SEM观察保护层内部微观结构,再进行EDS成分分析。如图8a,A-原材保护层中间与两端厚度差异明显,中间局部可达62.64um,两端厚度在10.58um~19.19um之间,内部填充物颗粒粗大,其主要成份为C、O、Mg、Si。如图8b,B-原材保护层相对较薄,中间与两端无明显差异,厚度约为32.75um,可见不同组分的两层结构,填充物颗粒细小,其主要成份分别为C、O、Al、Si和C、O、Mg、Al、Si、Cr、Mn、Cu。比对可知:A-原材保护层边缘薄,且填充颗粒粗大,水汽易侵入,与失效发生在边缘位置的现象相符。B-原材保护层结构致密,且两层结构可更好的保护金属膜免遭湿气的侵入。 2 L& L: s- W) _7 Q
电阻HAST能力比对
/ F. ^- x! o1 I! b* U选取A-原材、B-原材各10pcs进行HAST试验,比对不同厂商电阻耐湿热能力。把电阻焊接在测试板上,然后插入HAST试验箱,设置条件:130℃/85%RH/ 0.12MPa/10V/96H。规格要求试验前后电阻的阻值变化率(ΔR/R)≤±(0.5%+0.05Ω)。测试结果如图9所示,A-原材ΔR/R皆超出规格,其中1pcs测试开路,B-原材ΔR/R皆满足规格要求。测试结果表明,A-原材耐湿热能力差,其结果与保护层比对结果相对应。A-原材保护层存在孔洞及边缘保护不到位等缺陷,在高温、高湿的环境条件下,金属膜容易被湿气侵入,在电负荷作用下发生电蚀,从而导致阻值漂移或开路。
) |. `) z' }+ {, r6 f
T3 {# z& G+ @0 I$ b2 L6 L* e9 }5 U$ F2 t0 O+ ?" |9 t5 ^4 r
0 D. K9 L6 _; B4 g结论
1 E, j& s; Q* A1 X+ h J" r
' R7 A# M2 K8 U! \. B" j/ o% M2 u1 {
本文从电阻失效分析着手,通过试验模拟探寻失效机理,并通过不同厂家电阻比对寻求改善方向,得出如下结论: ! @1 q: F1 ^1 ~3 c5 g! o+ U
1) 电阻失效的原因为金属层缺失所致。
0 D# D2 ^5 J; k% {' m" q( f6 v2) EOS、HAST试验结果显示:A-NG失效现象与HAST试验失效样品一致。失效机理为电阻在高温、高湿、直流负荷的作用下发生电蚀。
+ i% S' M- Q2 d- S" r7 j' o3) 对A-NG缺失膜与正常膜区域成份进行检测,未发现K+、Na+、Ca2+、Cl-等杂质元素,排除金属膜表面杂质污染导致电蚀的猜测。 1 q; F5 U9 s* w1 u
4) 对比A、B厂商电阻,A厂商电阻保护层存在空洞及边缘保护不到位等缺陷,容易被湿气侵入。通过HAST比对电阻耐湿热能力,进一步印证以上结论。为有效的提高电阻的耐湿热性能,建议从电阻保护层的工艺、厚度以及材质方面加以改善:a.选择填充颗粒细小的材料,减少湿气进入通道;b.调整保护层的厚度,使中间与边缘厚度相对均匀;c.使用耐湿热的保护材料。
, x) F# v% V0 P% _& X( B1 U |