开关模式电源的建模和环路补偿设计$ o6 ]1 t& Z0 t1 \6 |4 k

如今的电子系统变得越来越复杂,电源轨和电源数量都在不断增加。为了实现最佳电源解决方案密度、可靠性和成本,系统设计师常常需要自己设计电源解决方案,而不是仅仅使用商用砖式电源。设计和优化高性能开关模式电源正在成为越来越频繁、越来越具挑战性的任务。

1 q$ o/ Z4 n5 b8 `

电源环路补偿设计常常被看作是一项艰难的任务,对经验不足的电源设计师尤其如此。在实际补偿设计中,为了调整补偿组件的值,常常需要进行无数次迭代。对于一个复杂系统而言,这不仅耗费大量时间,而且也不够准确,因为这类系统的电源带宽和稳定性裕度可能受到几种因素的影响。本应用指南针对开关模式电源及其环路补偿设计,说明了小信号建模的基本概念和方法。本文以降压型转换器作为典型例子,但是这些概念也能适用于其他拓扑。本文还介绍了用户易用的 LTpowerCAD? 设计工具,以减轻设计及优化负担。

* ?# f* f2 |( F) s+ h( d

确定问题

一个良好设计的开关模式电源 (SMPS) 必须是没有噪声的,无论从电气还是声学角度来看。欠补偿系统可能导致运行不稳定。不稳定电源的典型症状包括:磁性组件或陶瓷电容器产生可听噪声、开关波形中有抖动、输出电压震荡、功率 FET 过热等等。

. X& b' n4 k2 [6 K2 [$ N  S

不过,除了环路稳定性,还有很多原因可能导致产生不想要的震荡。不幸的是,对于经验不足的电源设计师而言,这些震荡在示波器上看起来完全相同。即使对于经验丰富的工程师,有时确定引起不稳定性的原因也是很困难。图 1 显示了一个不稳定降压型电源的典型输出和开关节点波形。调节环路补偿可能或不可能解决电源不稳定问题,因为有时震荡是由其他因素引起的,例如 PCB 噪声。如果设计师对各种可能性没有了然于胸,那么确定引起运行噪声的潜藏原因可能耗费大量时间,令人非常沮丧。

& D; E, c) L! E( P( }
: r) C1 L* Y  h! S3 d
5 H+ \) g* d% _" e. l7 |$ v" S5 a

图 1:一个 “不稳定” 降压型转换器的典型输出电压和开关节点波形

8 e. h6 {$ s: I3 Z4 x- c

对于开关模式电源转换器而言,例如图 2 所示的 LTC3851 或LTC3833 电流模式降压型电源,一种快速确定运行不稳定是否由环路补偿引起的方法是,在反馈误差放大器输出引脚 (ITH) 和 IC 地之间放置一个 0.1μF 的大型电容器。(或者,就电压模式电源而言,这个电容器可以放置在放大器输出引脚和反馈引脚之间。) 这个 0.1μF 的电容器通常被认为足够大,可以将环路带宽拓展至低频,因此可确保电压环路稳定性。如果用上这个电容器以后,电源变得稳定了,那么问题就有可能用环路补偿解决。


0 u0 V. H$ Z2 \7 C3 P6 }  p
4 j' o7 c/ c0 A: `8 r' Q& U/ }

图 2:典型降压型转换器 (LTC3851、LTC3833、LTC3866 等)


  ~' `0 B4 `# E4 L

过补偿系统通常是稳定的,但是带宽很小,瞬态响应很慢。这样的设计需要过大的输出电容以满足瞬态调节要求,这增大了电源的总体成本和尺寸。图 3 显示了降压型转换器在负载升高 / 降低瞬态时的典型输出电压和电感器电流波形。图 3a 是稳定但带宽 (BW) 很小的过补偿系统的波形,从波形上能看到,在瞬态时有很大的 VOUT 下冲 / 过冲。图 3b 是大带宽、欠补偿系统的波形,其中 VOUT 的下冲 / 过充小得多,但是波形在稳态时不稳定。图 3c 显示了一个设计良好的电源之负载瞬态波形,该电源具备快速和稳定的环路。

: @: G, k  J; d

9 l6 Z- P6 a: R' I7 G' `8 [

(a) 带宽较小但稳定

- r# y, [* [( L+ G$ B9 Y6 V0 H
9 A  \" F. O4 ]8 r$ X2 A, Y

(b) 带宽较大但不稳定


$ _( i5 ?; @6 v; X4 R3 \. ~- f2 R& a. X" k3 m

(c) 具快速和稳定环路的最佳设计

图 3:典型负载瞬态响应 ━ (a) 过补偿系统;(b) 欠补偿系统;(c) 具快速和稳定环路的最佳设计

PWM 转换器功率级的小信号建模

开关模式电源 (SMPS),例如图 4 中的降压型转换器,通常有两种工作模式,采取哪种工作模式取决于其主控开关的接通 / 断开状态。因此,该电源是一个随时间变化的非线性系统。为了用常规线性控制方法分析和设计补偿电路,人们在 SMPS 电路稳态工作点附近,应用针对 SMPS 电路的线性化方法,开发了一种平均式、小信号线性模型。